Kurze frage zu cpu und TP177a

Jaykops

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute habe eine Frage zu 313-c und ein tp 177a

Mein problem ist:

Kann ich das Tp mit der MPI-Schnittstelle der Cpu verbinden und
ohne MPI-Adapter im Dauerbetrieb laufen lassen?
sprich mit nem 9 poligen Stecker?

-Die 313c hat keine DP Schnittstelle
-Das Tp hat MPI und DP
-habe nur einen MPI-USB Adapter


Brauche dringent hilfe ,denn Die doku muss ich am 11 mai abgeben

Bitte helft mir aus der Patsche

gruß ADI
 
Die CPU hat MPI, das Panel hat MPI.
Also wird kein Adapter benötigt, den braucht man nur zur Verbindung zum PC z.B. zum programmieren.
Und diese Verbindung ist für den Dauerbetrieb konzipiert.
Allerdings sollten (muß nicht zwingend) auch für dies Verbindung Profibusstecker und Kabel verwendet werden.
 
du kannst in der hw von simatic manager ein hmi objekt erstellen, dann vergibst du die mpi adressen für cpu und hmi.keine profibus schnittstelle erfordelich, aber genau wie jabba gesagt hat musst du ein prfibus stecker und eine pb leitung verwenden, konfiguriert wird es aber als mpi...
gruß
 
hoffe das hilft dir weiter...
du brauchst für cpu UND tp einen stecker, also nicht "dose" und stecker sondern 2 mal stecker
 
siehe hier

Profibusstecker sind bei kurzen Entfernungen zwar Sinnvoll und vorgegeben aber nicht zwingend, es funktioniert auch mit zwei Adern. Dies sollte aber nicht die Lösung sein sondern zum testen.

Wenn es für eine Arbeit z.B. Abschlussprüfung sein sollte, würde ich dringend empfehlen die Sachen einzusetzen die dafür vorgesehen sind, rumpfuschen kann man zu Hause im Keller oder mal zum testen.
Die Prüfung erwartet ja etwas das korrekt projektiert und Dokumentiert wurde , und nicht etwas das aus Zufall läuft weil das Kabel nur sehr kurz ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibusstecker sind bei kurzen Entfernungen zwar Sinnvoll und vorgegeben aber nicht zwingend, es funktioniert auch mit zwei Adern. Dies sollte aber nicht die Lösung sein sondern zum testen.
PROFIBUS und auch MPI ist eine 2 Leiter Technik. das kannst du ganz deutlich auf den bildern sehen, achso auf den bildern sind 4 adern drauf, es handelt sich hier im eine stichleitung. 2 adern kommen an und gehen weiter.... nochmal: PROFIBUS und MPI 2 Leiter Technik. und woher hast du bitte das mit der kurzen entfernung, dir ist schon klar, dass ganze industrien mit profibus vernetzt sind, in meiner firma haben wir sogar profibus und mpi netzwerke....

in dem bild http://www.aap-germany.com/images/profibus2.jpg
sind die linke 2 adern ankommend und die rechten 2 adern gehen zur nächsten anlage, cpu,usw....
 
Man ...
das ist ja umwerfend und unglaublich , beide Netze , und das in DEINER Firma.
Wahnsinn, da muss ich aber noch viel lernen.
sorry ich hab mich vorher verlesen und dachte die erste antwort von dir wäre von jaykops gewesen, ich habs nur überflogen und dachte "er" meint was ganz anderes oder hat nicht genau verstanden worum es geht...sorry nochmal war nicht so gemeint.:D
 
Im übrigen ist das hier kein Chat , sondern ein Forum.
Hier kann man ruhig ein paar Zeilen schreiben und zusammen absenden.
Man muss nicht jede Zeile einzeln senden.

Und das mit den Steckern habe ich meines erachtens ausreichend erklärt, und du kannst mir glauben: das geht auch mit zwei D-Sub Steckern und zwei Einzeladern.
 
ich weiss nicht genau woran es liegt, dass obwohl ich mich offensichtlich bei dir entschuldigt habe, dass einzige was du zusagen hast....mich zu belehren.dass das hier kein chat ist, ist mir auch klar, aber manchmal kann es bei menschen vorkommen, dass ihnen nach einem geschrieben noch etwas einfällt, was dann vielleichht, aber wirklich nur vielleicht von beudeutung wäre....nichts für ungut.
sei gepriesen mein sohn.....
 
.........Doch das Bild hat sich zusammen gefügt.......vielen dank an alle, die was nützliches geschrieben haben :s10:
 
Es ist überhaupt kein Problem!

Du kannst dir auch selbst ein Kabel zusammenlöten Pinbelegung ist Pin 3 und Pin 8 der Pin´s werden immer Paralell angeschlossen (Profibus und MPI haben die selbe Belegung) wichtig ist halt nur, ab einer gewissen Läge brauchst du eine Terminierung und der Schirm sollte durchverbunden sein!

Am allerbesten ist es wenn du du nimmst einen Profibusstecke wo man sich oben noch mit nem Prog. Kabel aufstöpseln kann dann muß das TP bei Programmierarbeieten nicht immer getrennt werden!

Link:http://support.automation.siemens.c...&lang=de&objid=6ES7972-0BB12-0XA0&caller=view

Oder MLFB:
6ES7972-0BB12-0XA0
PROFIBUSSTECKER, 90 GRAD, M. PG-BUCHSE

Gruß
 