Thema: NETLink Pro kein automatische Baudrate erkennung

  1. #1
    Registriert seit
    29.10.2008
    Beiträge
    160
    Danke
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe enen 4-5 Jahre alten NetLink Pro ( Firmware aber aktuell ) an Profibus angeschlossen, macht aber keine automatische Baudrate erkennung. Muss immer über Webinterface automatische Baudrate erkennung auf "OFF" stellen, und Parameter von Hand eintragen. Lässtig. Ist das normal? Ich habe schon bei Deltalogic angerufen, aber keine Abhilfe erhalten.
    Geändert von vita-2002 (04.05.2010 um 19:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren NETLink Pro kein automatische Baudrate erkennung  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Sind an dem Profibus Master angeschlossen, die das zyklische Verteilen der Busparameter vornehmen? Nur dann kann der ACCON-NetLink-PRO die Busparameter automatisch erkennen.
    Über welche Software wird der NetLink verwendet? Im ACCON-S7-Net kann die Einstellung direkt vorgenommen werden (Vorgabe der Busparameter), genauso im AGLink40-Configprogramm.
    Ist beim NetLink RFC1006 aktiviert? Dann dies abschalten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    vita-2002 (05.05.2010)

  4. #3
    vita-2002 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.10.2008
    Beiträge
    160
    Danke
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo Rainer,
    NetLink Pro ist am einem Profibusteilnemer über Huckepackstecker angeschlossen. Profibus Master ist 315-2DP.
    NetLink ist auch an WLAN Router angeschlossen und wird mit Step7 v5.4 verwendet.
    Ich glaube RFC1006 ist aktiviert, muss ich morgen genau anschauen.

  5. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Und ist die 315er am Profibus so eingestellt, dass sie die Busparameter zyklisch verteilt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    vita-2002 (06.05.2010)

  7. #5
    vita-2002 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.10.2008
    Beiträge
    160
    Danke
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zyklisches verteilen stand auf "OFF". Danke. Läuft prima.

Ähnliche Themen

  1. S5-95U Baudrate einstellen ??
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 16:31
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  3. Baudrate Profibus DP
    Von KnoffHoff im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 14:19
  4. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
  5. Mitsubishi (FXo xx) Baudrate ???
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 14:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •