Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19

Thema: Verrriegelung

  1. #1
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Leute ich wollte hier eine Verriegelung einbauen, leider funktioniert das nicht so, wisst ihr was daran falsch ist:


    U "P-Anlage ein"
    UN "Lichtschranke 7"
    U "S-Automatik_3"
    UN "Lichtschranke 5"
    UN "Lichtschranke 4"
    U "Lichtschranke 3"
    U "Zyl1. Endschalter Anfa."
    U "Zyl2. Endschalter Anfa."
    S M 5.0
    U(
    O "Lichtschranke 4"
    O M 6.0
    )
    R M 5.0
    NOP 0


    U "P-Anlage ein"
    UN "Lichtschranke 6"
    U "S-Automatik_3"
    UN "Lichtschranke 4"
    UN "Lichtschranke 5"
    U "Lichtschranke 7"
    U "Lichtschranke 3"
    U "Zyl1. Endschalter Anfa."
    U "Zyl2. Endschalter Anfa."
    S M 6.0
    U(
    O "Lichtschranke 5"
    O M 5.0
    )
    R M 6.0
    NOP 0
    Zitieren Zitieren Verrriegelung  

  2. #2
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Und wer soll hier was Verriegeln?
    Lichtschranke 4 oder 5 haben blöderweise bei beiden Netzwerken für was auch immer ein "dürfen nicht". Wann dürfen sie?
    Kommentarfunktion ist dir bekannt?
    Was soll diese "Gegeneinander geht nicht Verriegelung" machen?
    Zitat Zitat von TechnikFreak10 Beitrag anzeigen
    Hi Leute ich wollte hier eine Verriegelung einbauen, leider funktioniert das nicht so, wisst ihr was daran falsch ist:


    U "P-Anlage ein"
    UN "Lichtschranke 7"
    U "S-Automatik_3"
    UN "Lichtschranke 5"
    UN "Lichtschranke 4"
    U "Lichtschranke 3"
    U "Zyl1. Endschalter Anfa."
    U "Zyl2. Endschalter Anfa."
    S M 5.0
    U(
    O "Lichtschranke 4"
    O M 6.0
    )
    R M 5.0
    NOP 0


    U "P-Anlage ein"
    UN "Lichtschranke 6"
    U "S-Automatik_3"
    UN "Lichtschranke 4"
    UN "Lichtschranke 5"
    U "Lichtschranke 7"
    U "Lichtschranke 3"
    U "Zyl1. Endschalter Anfa."
    U "Zyl2. Endschalter Anfa."
    S M 6.0
    U(
    O "Lichtschranke 5"
    O M 5.0
    )
    R M 6.0
    NOP 0
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  3. #3
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich weiß nicht wie ich das ausdrücken soll, aber bei der Simulation gibt es in einem kurzen Zeitraum (was jedoch vorkommen kann)einen Moment, in der eine Bedingung abgespielt wird und mitten in dieser Bedingung zu einer Anderen geschaltet wird, da diese jetzt auch wieder frei ist. Das darf aber nicht passieren, da danach alles ziemlich chaotisch aussieht^^.

  4. #4
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    Und wer soll hier was Verriegeln?
    Lichtschranke 4 oder 5 haben blöderweise bei beiden Netzwerken für was auch immer ein "dürfen nicht". Wann dürfen sie?
    Kommentarfunktion ist dir bekannt?
    Was soll diese "Gegeneinander geht nicht Verriegelung" machen?[/QUOTE]
    Nade

    Aber nicht nur Lichtschranke 4 und 5
    Das kann man doch alles zusammenfassen, warum alles doppelt schreiben?
    Code:
       U "P-Anlage ein"
       U "S-Automatik_3"
       UN "Lichtschranke 5"
       UN "Lichtschranke 4"
       U "Lichtschranke 3"
       U "Zyl1. Endschalter Anfa."
       U "Zyl2. Endschalter Anfa."
       = #Freigabe
    Jetzt habe ich hier doch wieder geschrieben, ich kann's nicht lassen.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. #5
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Sorry, wenn ich dir das nun so hart sage, aber das habe ich vor 10 Jahren inder Ausbildung schon im Handwerk progen dürfen. Auf einer mittlerweile ins Musem gepackten A020.
    Programmfunktion....
    Welche Symbolisch dargestellter Sensor hat welche Aufgabe......
    Programmierstruktur?
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  6. #6
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das ist doch kein Doppelgeschreibe. Bei dem ersten Merker wird bis zu der ersten Lichtschranke vorangefahren da, diese zu einer Bearbeitungsstation ausgeschossen wird. Da es nicht zur Kollision kommen soll muss das nächste Metall bis zur zweiten Lichtschranke wo ein Zylidner schon darauf wartet auch diesen auf eine Bearbeitungsstation zu schieben.

    So, nun wenn ich wieder ein Metall aufrufe ist zwar fast immer alles oke aber wenn die Zeit nicht passt dann fährt das Metall auf dem Band entlang und mitten wenn dieser auf der mittleren Lichtschranke ist fährt der Zylinder 1 schon aus (da die erste bearbeitungsstation wieder frei ist) und das soll halt nicht passieren, da es im nachhinein Chaotisch wird.^^

  7. #7
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zu BLÖD um den eigenen Programmablauf und den Code mal korrektur zu lesen?
    So.... erstmal den ganzen Schiss da löschen, wieder anfangen mit STRUKTUR!!!! zu progen. Vielleicht fällt dir dann deine "vernichtende" Codestelle auf...
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  8. #8
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich weiß echt nicht was falsch ist.

    Vielleicht das

    UN "Lichtschranke 5"

    und

    UN "Lichtschranke 4"

    beim setzen ?

  9. #9
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Du darfst nicht zweimal
    Code:
       UN
       UN
    untereinander schreiben.

    Das ist eine doppelte Verneinung und ergibt dadurch ein ja, sprich ein UND.

    Das kann ja nicht gut gehen.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  10. #10
    Registriert seit
    06.03.2010
    Beiträge
    91
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Du darfst nicht zweimal
    Code:
       UN
       UN
    untereinander schreiben.

    Das ist eine doppelte Verneinung und ergibt dadurch ein ja, sprich ein UND.

    Das kann ja nicht gut gehen.
    echt?? Also im FUP sieht das gar nicht so aus? Und bedeutet ja, wenn Lichtschranke 4 nicht an ist und Lichtschranke 5 nicht an sind (unterbrochen werden)