Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46

Thema: Probleme mit FB15 PUT in S7-300

  1. #41
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    In Netpro sind die ID´s =2

    im Proggi am FB ID´s = 1

  2. #42
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    306
    Danke
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Habe es jetzt schon dreimal rutergeladen und dearchiviert und das alte Projekt ersetzen lassen.
    Immernoch 1 in beiden Verbindungen!
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!

  3. #43
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Ich bezweifle immer noch, daß sich "PUT" in PLCSIM simulieren läßt.
    Aber eine weitere Ungenauigkeit: die Parameter ADDR_1 und SD_1 sollen Any-Pointer sein.
    Code:
    // lokaler M0.1 -> remote M0.1
    
          CALL  FB    15 , DB15
           REQ   :="DB200".DBX0_0
           ID    :=W#16#1
           DONE  :="DB200".DBX0_1
           ERROR :="DB200".DBX0_2
           STATUS:="DB200".DBW2
           ADDR_1:=P#M 0.1 BOOL 1           //Zeiger auf remote Ziel-Daten
           SD_1  :=P#M 0.1 BOOL 1           //Zeiger auf eigene Quell-Daten
    
    // oder lokales MB0 -> remote MB2
    
          CALL  FB    15 , DB15
           REQ   :="DB200".DBX0_0
           ID    :=W#16#1
           DONE  :="DB200".DBX0_1
           ERROR :="DB200".DBX0_2
           STATUS:="DB200".DBW2
           ADDR_1:=P#M 2.0 BYTE 1           //Zeiger auf remote Ziel-Daten
           SD_1  :=P#M 0.0 BYTE 1           //Zeiger auf eigene Quell-Daten
    Gruß
    Harald
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von PN/DP (05.05.2010 um 17:23 Uhr) Grund: Bild war zu klein
    Zitieren Zitieren Any-Pointer  

  4. #44
    Uwe01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    23
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SKg Beitrag anzeigen
    Habe es jetzt schon dreimal rutergeladen und dearchiviert und das alte Projekt ersetzen lassen.
    Immernoch 1 in beiden Verbindungen!
    Habe auch unterschiedliche ID,s getestet. Funktioniert auch nicht.

  5. #45
    Uwe01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    23
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Ich bezweifle immer noch, daß sich "PUT" in PLCSIM simulieren läßt.
    Aber eine weitere Ungenauigkeit: die Parameter ADDR_1 und SD_1 sollen Any-Pointer sein.
    Code:
    // lokaler M0.1 -> remote M0.1
    
          CALL  FB    15 , DB15
           REQ   :="DB200".DBX0_0
           ID    :=W#16#1
           DONE  :="DB200".DBX0_1
           ERROR :="DB200".DBX0_2
           STATUS:="DB200".DBW2
           ADDR_1:=P#M 0.1 BOOL 1           //Zeiger auf remote Ziel-Daten
           SD_1  :=P#M 0.1 BOOL 1           //Zeiger auf eigene Quell-Daten
    
    // oder lokales MB0 -> remote MB2
    
          CALL  FB    15 , DB15
           REQ   :="DB200".DBX0_0
           ID    :=W#16#1
           DONE  :="DB200".DBX0_1
           ERROR :="DB200".DBX0_2
           STATUS:="DB200".DBW2
           ADDR_1:=P#M 2.0 BYTE 1           //Zeiger auf remote Ziel-Daten
           SD_1  :=P#M 0.0 BYTE 1           //Zeiger auf eigene Quell-Daten
    Gruß
    Harald
    Danke Harald
    Aber funktioniert genauso wenig. Laut Siemens sind keine Pointer notwendig.
    Ich glaube wirklich, dass PUT in PLCSIM nicht zu simulieren sind.

  6. #46
    Uwe01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    23
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Thema hat sich erledigt. Ich habe mit dem Siemens Support gesprochen. Eine Simulation mit PLCSIM und dem FB15 PUT ist momentan noch nicht möglich.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 10:19
  2. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  3. CPU 314-Probleme
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 15:59