    Hallo zusammen,

    kann mir einer sagen wann man einen DB oder MD nimmt?

    Z.B. L DB50.DBD0

    oder
    L MD0.

    Oder generell unterschied Merker zu DB's.


    Danke.
    Zitieren Zitieren MW,MD oder DB  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.037
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    einen unterschied gibt es grundsätzlich nicht.
    Nur der Merkerbereich ist beschränkt, ein Datenbaustein
    bei einer 315er kann bis zu 64kBytes groß und es können
    bis zu 1024 DB's gangelegt werden. Der Merkerbereich kann
    hier nur ca. 2kBytes groß sein.
    Dw. kannst du dein Programm strukturierter aufbauen wenn
    du deine Programm in Funktionseinheiten aufteilst und für
    diese Einheit ein DB anlegst.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    hbedir (06.05.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Weiters sind DBs remanent.
    Den remanenten Bereich der Merker kannst du einstellen
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:

    hbedir (06.05.2010)

  6. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ralle Beitrag anzeigen
    der einzige wirklich unterschied besteht in der zugriffszeit. Die ist bei einem merkerbit (z.bsp. Abfrage auf und) ca. 3 mal schneller als bei einem qualifizierten db-zugriff). Die genauen zahlen stehen in einem siemensheftchen aufgeschlüsselt nach cpu und befehl. Die anderen unterschiede betreffen eigentlich hauptsächlich die handhabung, symbolikmöglichkeiten etc.

    Die zugriffszeit wir erst beim massenhaften einsatz von daten- statt merkerbist relevant, aber da ich fast nur noch mit datenbausteinen arbeite, spielt das bei meinen programmen schon eine rolle.
    ... ... ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    hbedir (06.05.2010)

  8. #5
    hbedir ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2009
    Beiträge
    98
    Danke
    67
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ... ... ...
    also ist die zugriffszeit bei enem Merker geringer als bei einem DB.
    Habe ich richtig verstanden?
    Danke

  9. #6
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    .... *ack* ....
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  10. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.037
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hbedir Beitrag anzeigen
    also ist die zugriffszeit bei enem Merker geringer als bei einem DB.
    Habe ich richtig verstanden?
    Danke
    aber der Beitrag von ralle ist von 2006, die Siemens CPU's sind in der
    zwischenzeit um einiges schneller geworden. Eigentlich muß mann sich
    da nicht den Kopf zerbrechen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  11. #8
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    aber der Beitrag von ralle ist von 2006, die Siemens CPU's sind in der
    zwischenzeit um einiges schneller geworden. Eigentlich muß mann sich
    da nicht den Kopf zerbrechen.
    der unterschied ist aber trotzallem noch gegeben
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  12. #9
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.037
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    der unterschied ist aber trotzallem noch gegeben
    ich weiß....
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  13. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.037
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    der unterschied ist aber trotzallem noch gegeben
    Jetzt hab ich nochmal nachgeschaut in der Operationsliste für 300er V3.0.
    Da steht jetzt folgendes beim Laden der Adressen und Operanden ist die
    Ausführungszeit bei allen Typen der 3xx Reihe für die:
    umiltelbare Adressierung 0µs
    Ein. bzw Ausgänge 0µs
    Merker 0µs
    Lokaldaten 0µs
    Global bzw. Instanzdaten (vollqualifiziert) 0µs
    und bei den teilqualifizierten kommen ein paar µs
    Das heißt wenn auf Variablen im Datenbaustein (Vollqualifiziert) zugegriffen
    wird besteht kein Unterschied mehr zu den Merkern.

    ist doch auch schon mal was
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    eYe (07.05.2010)

Ähnliche Themen

  1. CPU 312 oder 314
    Von virk im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 21:50
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  3. P und POS oder N und Neg
    Von Jacksonx im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 16:02
  4. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •