USB-Adapter für Prodave

Kojote

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Was muss ich ändern (im Programm VB) wenn ich anstatt einen COM-PC-Adapters einen USB-PC-Adapter verwenden will?

Denn über den zugriff per USB steht im Handbuch nix....nur das es geht :cry:



Danke
 
Hallo,

soweit ich weiss muss man sich darum nicht kümmern, das erledigt Prodave !
Man muß nur den USB-Adapter einstellen.

Gruß

Bewareofthis
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nee geht nicht....hatte es schon ausprobiert

Mit dem PC-Adapter (COM) mache ich es so:



Private Sub CommandButton1_Click()
Dim plcadr(5) As plcadrtype
plcadr(0).adr = 2
plcadr(0).SEGMENTID = 0
plcadr(0).SLOTNO = 2
plcadr(0).RACKNO = 0
plcadr(1).adr = 0


res = load_tool(1, "S7ONLINE", plcadr(0))

If (res <> 0) Then MsgBox ("Fehler!")

End Sub



Mit dem USB müsste ich ja eine andere Adresse :?: eingeben....
 
Bei Prodave stellst du die Schnittstelle über PG-PC-Interface ein. Darüber greift Prodave dann zu. Es ist genau das gleiche Verfahren, wie beim Simatic-Manager, alle installierten Adapter stehen im PG-PC-Interface zur Verfügung. Der Zugriff aus Prodave heraus ist immer derselbe. Wenn kein Adapter für USB-MPI installiert ist, wird es nicht gehen.
 
Ja, jetzt funtioniert es....

Mit USB geht es wie gewohnt schneller..... :D

Ich habe ein Ausprobier prog geschrieben. Hatten wir ja schon mal in einem anderen posting. Aber jetzt funtioniert es auch richtig.
:lol:

Dabei geht es um Prodave V5.6 MPI mit zugriff von VBA in Excel Worksheet.
Siemens gibt ja nur ein VB(exe) als Beispiel an. Unter VBA ist ja doch einiges anders :roll:

Wer das Programm haben will......äähhh ich lade es morgen früh hier hoch.


Kojote
 
Ach is noch wichtig:

Dieses Prog zeigt die ersten 3 integer(16bit) des DB77 an.
Da die funktion db_read low und high byte andersrum ausliest,
habe ich die reinfolge im SPS prog gedreht.


Kojote
 
Zurück
Oben