WinCC flex runtime beenden über Steuerung (Profibus) eines TP177B

Gerri

Level-1
Beiträge
822
Reaktionspunkte
37
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, hat jemand erfahrung damit die Runtime in WinCC flex zu beenden?
Mit einer Schaltfläche ist es möglich, nur müsste ich das von der Steuerung aus durchführen können.
 
Auf ein Bit bei Wertänderung Stoppe Runtime als Ereignis legen.

Darf man fragen für was du das brauchst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2 TPs über FUnk belasten den BUS zu sehr. Diese werden aber nur selten Benutzt (einrichten im Handbetrieb und dann nur eines meistens). Jetzt will ich die DIneger offline schalten wenn der automatikbetrieb aktiviert wird.

Das mit der Wertänderun kenn ich schon, kann man das auch anzeigen, also das das TP offline ist?
 
Wenn die Runtime offline ist, kannst du nichts mehr von der SPS aus steuern. Da ja keine Komunikation mehr stattfindet.
 
Und wie schaltest Du das TP wieder auf? Soll das der Bediener tun? Kannst du die Variablenaktualisierungsrate verringern um die Buslast zu verringern?
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit der Wertänderun kenn ich schon, kann man das auch anzeigen, also das das TP offline ist?

wie bzw. wo willst du das denn anzeigen? musst dir halt nen Watchdog basteln. Bit aus S7 in TP bei Wertänderung spiegeln und Änderung in S7 überwachen. oder den Bereichszeiger Koordinierung nutzen, da ist Lebensbit drin...

... hab grad gesehen, im Bereichzeiger Koordinierung gibt es sogar ein "Betriebsarten-Bit"...
 
wenn kein Autobetrieb ist muss der Bediener sowieso zum TP an der maschine also kann er so ohne weiteres wieder online gehen. ich will nur dass man darauf hingewiesen wird das das TP offline ist
 
Hi,
besser wäre ein Koppelrelais setzen was die 24V-Versorgungsspannung des Panel schaltet. Dann kannst du auch von der Steuerung das Panel wieder zuschalten.
Gruß
Move
 
ausserdem is es dann ja nur wieder extern einschaltbar, also über ein anderes HMI oder einen Taster oddgl.
 
und wenn du einfach die Runtime beendest, öffnest du dem "verspielten" Bediener die Möglichkeit, die Einstellungen des TP zu verändern. Busfehler lassen sich in der CPU abfangen.
Thomas
 
Zurück
Oben