Hallo zusammen. Ich habe hier ein ziemlich rätselhaftes Problem mit einer AI Karte 331-1KF01-0AB0
Ich habe die Karte zusammen mit zwei weiteren Karten desselben Typs auf einem Rack. Auf allen karten ist abwechselnd Spannungsmessung (0-10V) Widerstandsmessung (NI1000 dreileiter) aufgeschaltet.
Die erste und dritte Karte funktioniert einwandfrei.
Bei der zweiten Karte habe ich das problem das sie die Widerstandswerte nicht richtig einliesst. (aussgabe 32000 auf dem PEW). Die Karte hab ich schon gegen eine andere Karte getauscht, dasselbe Problem.
Wenn ich an einem Widerstandseingang den Widerstand kurzschliesse dann zeigt sie mir -32000 an. IMHO ist der Widerstand in dreileitertechnik korrekt angeschlossen. die Spannungsmessungen sind plausibel
Ich hab auch schon Widerstände von einer guten Karte aufgeschaltet, gleiches Problem. Scheinbar kann es nicht an der Karte liegen da die Ersatzkarte genauso rumgezickt hat.
Am Platz kann es auch nicht liegen, ich hab den Stecker nämlich auf einer provisorisch angehängen 4. Karte aufgeschaltet, gleiches verhalten.
Hat jemand eine Idee wo ich weitersuchen könnte?
mfG René
Ich habe die Karte zusammen mit zwei weiteren Karten desselben Typs auf einem Rack. Auf allen karten ist abwechselnd Spannungsmessung (0-10V) Widerstandsmessung (NI1000 dreileiter) aufgeschaltet.
Die erste und dritte Karte funktioniert einwandfrei.
Bei der zweiten Karte habe ich das problem das sie die Widerstandswerte nicht richtig einliesst. (aussgabe 32000 auf dem PEW). Die Karte hab ich schon gegen eine andere Karte getauscht, dasselbe Problem.
Wenn ich an einem Widerstandseingang den Widerstand kurzschliesse dann zeigt sie mir -32000 an. IMHO ist der Widerstand in dreileitertechnik korrekt angeschlossen. die Spannungsmessungen sind plausibel
Ich hab auch schon Widerstände von einer guten Karte aufgeschaltet, gleiches Problem. Scheinbar kann es nicht an der Karte liegen da die Ersatzkarte genauso rumgezickt hat.
Am Platz kann es auch nicht liegen, ich hab den Stecker nämlich auf einer provisorisch angehängen 4. Karte aufgeschaltet, gleiches verhalten.
Hat jemand eine Idee wo ich weitersuchen könnte?