Moin Moin,
es ist doch richtig das ich am Impulseingang der SIWAREX FTC 7MH4900-3AA01 einen normalen 2-Leiter Initiator als Impulsgeber anschließen kann oder?
Habe hier einen von Pepperl+Fuchs NBN8-15GM40-Z0 5-60VDC / 2-100mA
bekomme aber kein Signal in die Siwarex

MfG
McMeta
 
Moin Moin,
es ist doch richtig das ich am Impulseingang der SIWAREX FTC 7MH4900-3AA01 einen normalen 2-Leiter Initiator als Impulsgeber anschließen kann oder?

Nein, das geht so nicht. Der Zählereingang ist passiv. Du musst deinen Schalter extern mit 24V Versorgen.
Hier ein paar Daten:
Spannungsbereich H-Signal DC 9 V bis 30 V
Spannungsbereich L-Signal DC -3 V bis 5 V
Eingangsstrom (15 bis 30 V) 2 bis 15 mA
 