Labor Heizungsregelung mit LOGO

Freddy

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe SPS-Freunde

Ich habe langsam meine nerven mit dem PI Regler verbraucht.

Wir haben in unserem Labor eine Heizwicklung 3KW welche ich über ein Thyristorschütz takte.
Die Temperatur wird über ein Termoelement und einen Messumformer als Analogeingang an die LOGO gereicht.

Der Takt kommt jetzt nun vom PI Regler der LOGO.


Wenn die Ist Temperatur die Solltemperatur erreicht wird jedoch die PI-Regler Ausgangsgrösse AQ nicht reduziert sonder steigt weiter an.

Dies hat z.B. zur Folge das sich die Temperatur bei ca. 300 Grad anstatt dem Sollwert von 100 grad einpendelt.

Im Anhang liegt der Schaltplan.

Ich hoffe ihr könnt mir sagen was ich falsch gemacht habe. Ich habe mich shcon einige Stunden mit dem Verstärkungsfaktor KP und die Integralzeit TI beschäftigt und diese um alles mögliche verändert, leider ohne Erfolg.

Danke im Voraus
 

Anhänge

  • LOGOSoft Comfort - Heizung Labor.lsc.pdf
    10,8 KB · Aufrufe: 101
Wenn die Ist Temperatur die Solltemperatur erreicht wird jedoch die PI-Regler Ausgangsgrösse AQ nicht reduziert sonder steigt weiter an.

Dies hat z.B. zur Folge das sich die Temperatur bei ca. 300 Grad anstatt dem Sollwert von 100 grad einpendelt.
Hallo Freddy,
sind Ist Temperatur und Solltemperatur gleich normiert?
Warum einen Offset von 20 ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freddy,
sind Ist Temperatur und Solltemperatur gleich normiert?
Warum einen Offset von 20 ?


Hallo Paule da 20 Grad Zimmertemperatur ist...
Die Soll temperatur kann ich ja nicht normieren da ich sie direkt über das Panel in den PI Regler eingebe oder ich wüsste nicht wo.
 
Ist vieleicht die Vorgabe des Sollwertes falsch?

HEX (100) = DEZ (256) das würde schon fast passen!
Habe leider noch nie mit dem Regler der LOGO gearbeitet!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Skalierung im Regler ist falsch.
Mach da Gain 1, Offset 0. Dann müsste es klappen.

Du hast doch schon vorher im Analogverstärker skaliert.
Jetzt verdrehst Du das Signal im Regler nochmal.

Alternativ kannst Du auch den Analogverstärker rausschmeißen und den Regler direkt mit AI1 verbinden. (Dann natürlich die Skalierung im Regler lassen)
 