Hi Leute,

ich hab folgendes System:

Step 7 5.4+SP3
IM151-7 CPU Best-Nr.: 6ES7 151-7AA20-0AB0 FW 2.6.6
DP-Master Best-Nr: 6ES7 138-4HA00-0AB0
2MB Speicherkarte von Siemens

Direkt nach den Urlöschen und dem einspielen der Hardware zeigt mir die CPU folgenden fehler an:

Diagnosepuffer der Baugruppe IM151-7 CPU

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 151-7AA20-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.6.6
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.22.0

Baugruppenträger: ---
Steckplatz: ---


Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 494D
STOP durch Peripheriefehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0000
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0050 (Z3): 4555
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:12:44.481 10.08.2009


als Hilfe zu dem Ereignis wird mir gesagt:

S7-300:

· Unerlaubtes Ziehen bzw. Stecken einer Baugruppe


ich hab bereits versucht die Firmware auf 2.6.11 zubringen, leider sagte mir die Step7 nach 1,5 Stunden das die Baugruppe das update abgelehnt hat.

merhmaliges Urlöschen und der versuch ohne den DP-Master zustarten blieben erfolglos.

Wenn ihr mehr infos braucht schreibt was ihr noch wissen wollt ;)

danke für eure hilfe schonmal im vorraus

mfg Screepy
 