Tach auch,
ich suche eine passende Möglichkeit um per Ethernet auf eine S7-300 und den Profibus zu kommen zwecks Fernwartung der CPU, Panel Updates und Zugriff auf z.B. SEW Umrichter mit Profibus Anbindung. Erst hatte ich die CP343 im Auge, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass man darüber nur Panels mit WindowsCE updaten kann. Liege ich da richtig? Welches wäre die beste und preiswerte Wahl?

Danke
Andreas
 
Hallo Andreas,

eine Alternative zum CP343-1 ist unser ACCON-NetLink-PRO (http://www.deltalogic.de/content/view/39/63/lang,de/). Dieser kann über MPI und PROFIBUS mit den Geräten verbunden werden. Ein extra Treiber für die diversen Engeneering Tools von Siemens ist im Lieferumfang enthalten. Im Fernwartungsbereich finde ich eine Lösung mit einem guten MPI bzw. PB Adapter besser als die Nutzung eines CP343-1. Mit diesen Adaptern ist der Zugriff auf die Anlage bzw. die SPS auch noch möglich, wenn diese noch nicht projektiert (also die Hardware Parametrierung noch nicht in die SPS geladen wurde; z.B. nach dem Tausch der CPU).

Bernhard Götz
 