    Hallo Ihr,

    ich habe eine kurze Frage:

    Wenn ich beispielsweise programmiere

    Code:
    U E 0.0
    U E 0.1
    U E 0.2
    FP M0.0
    = A 0.0
    wird dann die Flanke aus allen drei Eingängen gebildet?

    Wenn ich möchte, dass nur E 0.0 eine Flanke bilden soll, muss ich dann das Ganze wie folgt programmieren?

    Code:
    U E 0.0
    FP M0.0
    U E 0.1
    U E 0.2
    = A0.0
    Lieben Dank!
    Grüße
    anne
    Zitieren Zitieren Eine Frage zu Flankenmerkern...  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    kurz und knapp: JA

  3. #3
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    345
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Gut, dann stimmen sozusagen meine beiden "Behauptungen"?

    Vielen Dank!
    Grüße
    anne

  4. #4
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    ja beide stimmen.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  5. #5
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    345
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Dank' euch!
    Grüße
    anne

  6. #6
    Registriert seit
    25.02.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hi Anne,

    In Teil 1 wird die Flanke nur dann gebildet, wenn all 3 E "1" sind. wird nur einer zu "1" dann nicht.
    In Teil 2 wird die Flanke immer gebildet, wenn E0.0 zu "1" wird.
    Der A0.0 ist nur dann 1 , wenn E 0.1 und E0.2 "1"sind. und die Flanke von E0.0 kommt.
    Gruß
    Sailor

  7. #7
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    345
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Supi, hab's kapiert!

    Vielen Dank!
    Grüße
    anne

  8. #8
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Und noch einer:
    In Teil 1 kann E0.0 als Letztes "1" werden (oder E0.1/E0.2)
    in Teil 2 muss E0.0 als Letztes "1" werden, damit A0.0 "1" wird.

  9. #9
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.184
    Danke
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge

    Standard

    Code:
    U E 0.0
    ...
    FP M0.0
    ...
    = A 0.0
    A0.0 ist hier nur beispielhaft? Bzw.: wofür macht es Sinn, einen Ausgang für nur 1 Zyklus einzuschalten?

    Gruß
    Harald
    Zitieren Zitieren Spezialanwendung?  

  10. #10
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    345
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen

    A0.0 ist hier nur beispielhaft? Bzw.: wofür macht es Sinn, einen Ausgang für nur 1 Zyklus einzuschalten?

    Gruß
    Harald
    Ja Harald, A0.0 war nur beispielhaft!


    Jetzt ist doch noch eine Verunsicherung bei mir aufgetreten:


    "hucki" schreibt ja zu meinem Beispiel


    U E 0.0
    FP M0.0
    U E 0.1
    U E 0.2
    = A0.0

    in Teil 2 muss E0.0 als Letztes "1" werden, damit A0.0 "1" wird.


    Warum gibt es hier eine zeitliche Abhängigkeit?
    Grüße
    anne

Ähnliche Themen

  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Eine Frage zum CP 343-1
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 12:17
  3. Eine Frage zu Variablen in SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 10:19
  4. Eine Frage zum Datenbaustein...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:25
  5. Eine POINTER Frage
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •