    Hallo,
    Ich schreibe gerade anhand eines Lehrbuches ein Programm mit einer Sprungleiste:

    Netzwerk3:
    L "Z1"
    SPL M005
    SPA M000
    SPA M001
    SPA M002
    SPA M003
    SPA M004

    Wenn ich nun den Baustein abspeichern will, kommt die Meldung:
    Sprungverteiler: Unzulässige Anweisung vor ggf. fehlenden Sprunziel

    Allerdings ist das Netzwerk auch so in dem Lehrbuch.
    Kann mir jemand helfen, was diese Fehlermeldung genau bedeutet?

    Gruß Grilli
    Zitieren Zitieren Sprungleiste  

  2. #2
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Grilli Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Ich schreibe gerade anhand eines Lehrbuches ein Programm mit einer Sprungleiste:

    Netzwerk3:
    L "Z1"
    SPL M005
    SPA M000
    SPA M001
    SPA M002
    SPA M003
    SPA M004

    Wenn ich nun den Baustein abspeichern will, kommt die Meldung:
    Sprungverteiler: Unzulässige Anweisung vor ggf. fehlenden Sprunziel

    Allerdings ist das Netzwerk auch so in dem Lehrbuch.
    Kann mir jemand helfen, was diese Fehlermeldung genau bedeutet?

    Gruß Grilli
    Du musst auch die Sprungziele definieren, also:
    Code:
    Netzwerk3:
            L "Z1"
            SPL Ende
            SPA EINS
            SPA ZWEI
            SPA DREI
            SPA ...
            SPA ...
     
    EINS : U M xy
    ZWEI: blablabla
    DREI : usw
     
    ENDE: NOP0
    BE
    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.189
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Code:
    Netzwerk3:
          L   "Z1"
          SPL ESPL
          SPA EINS
          SPA ZWEI
          SPA DREI
          SPA ...
          SPA ...
    ESPL: SPA ENDE
    
    EINS: U M xy
    ZWEI: blablabla
    DREI: usw
     
    ENDE: NOP0
    BE
    Die in der SPL-Anweisung angegebene Sprungmarke muß sich unmittelbar hinter dem letzten SPA... befinden,
    weil damit die Länge der Sprungleiste definiert wird. Darauf bezieht sich die Fehlermeldung.

    Gruß
    Harald

  4. #4
    Grilli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Sprungziele habe ich in einem neuen Netzwerk definiert, dies wird wohl der Fehler sein.

  5. #5
    Grilli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja, das war der Fehler...

Ähnliche Themen

  1. Probleme in Sprungleiste
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 12:54
  2. Sprungleiste - Sprung in ein neues Netzwerk
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 18:20
  3. Sprungleiste, Befehle bearbeitet?
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 11:01
  4. Sprungleiste
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 23:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •