Analog-Baugruppe=> Eingänge nach längerer Zeit ohne Funktion

mega_ohm

Level-2
Beiträge
691
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

Wir haben eine Analog-Eingabe- Karte ( SM 331 6ES7331-7KF02-0AB0 ).
Auf diese sind 2 Meßumformer (4- Draht) nach dem Schaltbild (siehe Anhang ) geklemmt.

Immer mal im Wechsel ( nach ca. 1- 2 Jahren) stirbt einer dieser Eingänge ab. ( zumindest wird dann in s7 als Wert = 0 angezeigt )
Nach Überprüfung der Geräte ( Druck- bzw. Temp.sensoren ), Verdrahtung und Iso- Messung (immer ohne Fehler ) haben wir jeweils 2 andere Eingänge aufgeklemmt ( z.B. früher Eingang 0 + 1, jetzt Eingang 4 + 5 ), die PEW und die Hardware- Konfig angepaßt und es tat wieder.

Ist diese "Haltbarkeit" normal oder wo kann man das Problem noch suchen ?

In der Hardware- Konfig ist jetzt eingestellt:
Eingang: 4- 5
Meßart: 4DMU
Meßbereich: 4..20 mA
Störfrequenz: 50 Hz
Der Rest ist nicht angewählt bzw. deaktiviert

Mfg
 

Anhänge

  • Analog_Eingänge.JPG
    Analog_Eingänge.JPG
    65,4 KB · Aufrufe: 18
Habt alle M- auf dem gleichen Potential? Alle nichtbenutzten Eingänge auf M legen.
Habe mal gehört wenn es dort Potentialunterschiede gibt kann es zur Zerstörung der Eingänge kommen.

Mfg Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt alle M- auf dem gleichen Potential? Alle nichtbenutzten Eingänge auf M legen.
Habe mal gehört wenn es dort Potentialunterschiede gibt kann es zur Zerstörung der Eingänge kommen.

Mfg Michael
Die M- sind auf gleichen Potenzial.
Die nichtbenutzten Eingänge sind auf Masse geklemmt.
 