    Hallo allesamt,

    mal wieder S5 ^^

    Habe gesehen das man Indirekt addressiert via

    Code:
    L KB 1
    T MW 200
    
    B MW 200
    L DW 0 ;nun wird DW 1 gelesen
    Jetzt habe ich aber diesen Offset von "1" im MW 10 stehen, also dachte ich mir:
    Code:
    L MW 10
    T MW 200
    
    B MW 200
    L DW 0 ;Man erwartet, es wird DW 1 gelesen, ist aber nicht so, kommt nur komisches Zeugs raus...
    Wie kann ich es nun in dieses "KB" Wandeln?

    LG
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...
    Zitieren Zitieren S5 + Indirekt mit Addresse in MW?  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hawkster Beitrag anzeigen
    Wie kann ich es nun in dieses "KB" Wandeln?
    Das musst Du nicht, das sollte schon so gehen.
    Code:
    Man erwartet, es wird DW 1 gelesen, ist aber nicht so, kommt nur komisches Zeugs raus...
    Was ist komisches Zeugs ?
    Code:
       L DW 256?
    Wenn Du das Merkerwort 10 im Status Variabel anschaust, steht da wirklich eine KF 1 drin?
    Probiere mal folgendes:
    Code:
       L MW 10
       SRW 8  // Wenn das nicht geht dann > SLW 8
       T MW 200
     
       B MW 200
       L DW 0
    Wäre nett wenn eine Antwort geben würdest.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Wenn der Offset schon im MW10 steht, warum dann nicht:
    Code:
    B MW10
    L DW 0
    ?
    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  4. #4
    Registriert seit
    08.12.2006
    Ort
    Kleinwallstadt
    Beiträge
    90
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat sich erledigt, hab selbst nen Fehlergemacht ^^

    Beim Multiplizierer von FB242 ist ja Z31 das Low-Word vom Ergebniss und Z32 das High-Word, und die hab ich vertauscht

    Also, kann ohne Schiebe-Befehl die richtige Information auslesen

    LG
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...

Ähnliche Themen

  1. Pointer indirekt
    Von smilie108 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 10:19
  2. SFC 20 indirekt adressieren
    Von drmicha im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 09:24
  3. "Geister" IP Addresse auf PN CPU !?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 13:11
  4. SCL Stringvergleich indirekt aus DB
    Von MFreiberger im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 15:49
  5. ComboBox indirekt?
    Von SPSKILLER im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 15:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •