CPU313C-2 PTP über CP342-5 mit Touch Panel verbinden

michael_thiem

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Frage hoffe das mir hier ausreichen info gegeben wird.

Ich habe eine Anlange in der eine CPU313C-2 PTP und ich möchte diese CPU nun mit einen KTP1000 Touch Panel verbinden,zur verbinden möchte ich gerne den Profibus nehmen.Die CPU313C-2 PTP hat ja von sich aus keine Profibus Schnittstelle,ich müsste die Anlage also mit einer CP342-5 erweitern.
Reicht er dafür das ich die CP342-5 einbaue und in der Hardware eintrage oder muss ich noch was bestimmtes beachten damit Daten mit dem KTP1000 Touch Panel austauschen kann ? Ich habe auch möglicherweise die Möglichkeit die CPU313C-2 PTP gegen eine CPU 313C-2 DP auszutauschen. Die Hauptsache dabei ist das ich auf einfachste weise den Datenaustausch zwischen CPU und Touch Panel hinbekomme !
 
Also wenn du den Profibus wirklich "nur" für das Panel haben willst,
dann nimm die MPI-Schnittstelle.
Die Physik ist sowieso die gleiche, lediglich die Leitungslängen sind bei der 313 aufgrund der fehlenden galvanischen Trennund,
der Schnittstelle nicht so rosig.

Das Anbinden des Panels ist im Prinzip immer gleich einfach oder kompliziert,
da ändert der Schnittstellentypus praktisch nichts dran.

Mfg
Manuel
 
ok dann reicht also wenn ich die CPU und das Panel mit dem Profibus Kabel verbinde und in Step 7 dann dort anstatt profibus MPI als verbindung auswähle ?

Genau so!
Bzw. in Flex wählst du ohnehin zunächst das Netz aus (Die MPI-Schnittstelle muss in der HW-Konfig vernetzt sein), in dem Fall also das MPI-Netz an dem die CPU hängt,
und dann halt deine CPU.

Fertig!

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben