Hallo Leute ihr könnt mir sicherlich schnell weiterhelfen...
ich hab eine Analoge eingangskarte sm 311 und möchte ein thermoelement vom typ k einlesen. muss ich bei der awl auch einen speziellen normierungsfaktor nehmen , wie bei pt 100 also den wert /10???
oder muss ich standartgemäß ober-untergrenze dividieren??

meine AWL dazu

L pew 288
itd
dtr
L 10 (in real)
T MD20

kann das so gehen , um den tatsächlichen temperaturwert in MD20 anzeigen zu lassen???
danke im vorraus
 
Wieso mußt du, um das einzuspielen, die Maschine ausschalten ?

Die Berechnung funktioniert - du mußt nur sicherstellen, dass die Perepherie-Adresse korrekt und vorhanden ist ...
 