Problem mit VIPA-Steuerung 315 SB

dirknico

Level-2
Beiträge
218
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer VIPA-Steuerung (315 SB).

Die CPU, incl. Programm läuft.

Sobald ich mein PG aufstecke (CP5512) bekomme ich kurzzeitig einen SF-Fehler. Hierbei ist es egal ob ich die Profibus oder MPI-Schnittstelle nutze.

Busabschlußwiderstände, Schirmung, etc. wurden schon geprüft -> i.O.

Jemand eine Idee???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat die Vipa nen Diagnosepuffer?
Kenne mich mit Vipa nicht aus!

Hatte mal ein Ähnliches Problem mit ner 315 2-DP und einer ET200M

Immer wenn ich das PG angestöpselt habe bekan ich die SF Meldung!
Ohne PG lief alles bestens!

Bei uns lag es damals am Buskabel war rein äußerlich in Ordnung und bei einer Isolationsmessung (normales Multimeter) der Adern gegeneinander und gegen den Schirm war auch nichts zu messen!

Da es aber bei dir auf beiden Schnittstellen auftritt bleibt nur noch das Kabel zur CP5512!
Oder ein Defekt des CP5512!

Gruß
 
Das Problem, so scheint es, liegt in der VIPA selbst.

Der Kollege vor Ort hat die Busstecker der CPU abgezogen.
Bei drücken auf eine der beiden Schnittstellen stellt sich das gleiche Fehlerbild da.

Wir gehen nun davon aus das es irgendwas an der CPU-Platine lose ist.
Ein Mann von Vipa ist z.Z. unterwegs zur Baustelle um dies zu prüfen, bzw. die CPU zu tauschen.
 
Zurück
Oben