S7-200 mit 1x Schnittstelle nur Offlinemodus möglich

Syntaxfehler

Level-1
Beiträge
117
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgendes Problem. Eine S7-200 CPU mit 1x Schnittstelle, soll angeblich nur für HMI Geräte verwendbar sein und man kann sich daher nicht Online einloggen. Sprich, um die Verbindung vom PG zur CPU aufzubauen, muss die CPU auf Stop geschaltet werden (Auskunft Siemens).

Was soll denn der Mist? Wie funktioniert dann eine Inbetriebnahme?! Ich hatte bis jetzt nur CPUs mit 2 Schnittstellen und diese haben dann diese Funktion (Auskunft Siemens), was ich ja auch bestätigen kann.

Hat jemand eine Lösung bei einer CPU mit 1xSchnittstelle (nicht belegt) Online sich einzuloggen?

Gruß
Syny
 
... HMI ab, und PG ran sollte auch in RUN gehen, solange keine freie Kommunikation zum HMI statfindet. Steht die Schnittstelle aber auf freier Kommunikation ist mit dem PG im RUN nichts zu machen.
Thomas
 
Hier hatte mal jemand nen "Adapter" gebaut, einfach PC und TP200 parallel. kannst Dir ja auch mal sowas bauen und testen.
Thomas
 
... deswegen hab ichs auch geschrieben. Ich hab nicht rauslesen können, was er für ein HMI hat. Wie sich was anderes wie ein TD200 mit PPi- Kommunikation verhält könnte man aber so testen.
Thomas
 
zur eigendlichen Frage: wie eine IB machen. Wenn es denn unbedingt eine 200er CPU mit 1 Schnittstelle sein muß: Variablen, welche vom HMI kommen über eine VAT am Rechner nachbilden und bei grossen Prblemen eine CPU mit 2 Schnittstellen zur IB benutzen und hinterher auf eine "kleine" portieren.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist eine bestehende Anlage, die von jemand fremdes programmiert wurde. Ein Arbeitskollege hat dieses Problem und wir haben über Telefon versucht das Problem zu beheben. Firma Siemens hat ihn diese Auskunft "200er CPUs mit 1x Schnittstelle kein "Online-Modus" möglich", gegeben. Dieser sei nur für HMI-Geräte. Man könnte nur im Stop-Zustand sich einloggen (Was auch nur so funktioniert). Er hat die Woche Urlaub, danach schaue ich mir das selber mal an.

Laut seiner Auskunft ist an dieser Schnittstelle nichts angeschlossen und es funktioniert nicht. Bei 200er CPUs mit 2xSchnittstellen kann er sich ohne Probleme einloggen.

Daher mein Posting.
 
... dann wird auf der Schnittstelle höchstwarscheinlich eine freie Kommunikation laufen, auch wenn nichts angeschlossen ist. Dies müsste man relativ leicht im Programm finden und da sowiso nicht verwendet abhängen können.
Thomas
 
Zurück
Oben