Hallo miteinander

Mein Lehrling ist gerade dabei, sich mit einer 1200er herumzuschlagen...haut uns bisher nicht vom Hocker :)

Nun haben wir ein Problem mit dem Basic Panel KTP400 Basic mono. Wir wollen, wenn ein Merker "true" ist, automatisch ein entsprechendes Bild aufrufen.

Ich habe nun in der HMI Variabelntabelle bei der Variabel die Auswahl "Bei Wertänderung"...sonst gibt es keine weiterne Aktionen, um etwas aufzurufen.

Problem Nr. 1: es passiert überhaut nichts, wenn wir bei Wertänderung das Bild aufrufen wollen (von 0 - 1 setzten)

Problem Nr. 2: eine Wertänderung wäre nach meiner Logik auch 0 - 1...doch dann soll er das Bild nicht wieder aufrufen...(konnten dies jedoch nicht testen - siehe Problem 1 :) )

Hat jemand damit Erfahrung?!

Gruss iPDI
 
Keine Ahnung von 1200 und Basic Panel,

beim WinCC-Fleible aber (also beim alten) kannst du glaub ich bei den Verbindungen einen Bereichszeiger setzten und damit dann einen Bildaufruf provozieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Keine Ahnung von 1200 und Basic Panel,

beim WinCC-Fleible aber (also beim alten) kannst du glaub ich bei den Verbindungen einen Bereichszeiger setzten und damit dann einen Bildaufruf provozieren.

ja bei der 1200 hab ich dies nicht gefunden.....hab leider auch nicht wirklich ahnung von der 12oo
 
Hallo,

ich hab das grad mal ausprobiert. Folgendes hab ich gemacht:

1. Variable vom Typ bool (M200.0) in der PLC angelegt
2. Variable bei den HMI Variablen angemeldet
3. Variable parametriert
Ereignisse => Wertänderung => AktiviereBild => Bildname x
4. fertig

Ich muss allerdings dazu sagen dass ich es nur mit dem Runtime Simulator ausprobiert habe, da mir keine S7-1200 mit KTP zur Verfügung steht.

Gruß Andy
 
danke für den tip...das ist jedoch genau, was ich gemacht habe (siehe oben)...

aber wie würde dies mit der wertänderung funktionieren, wenn von 1-0 gewechselt wird? ist ja auch eine wertänderung...

bei mir funktioniert überhaupt nichts mit der 1200er...ist mehr glücksache...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für den tip...das ist jedoch genau, was ich gemacht habe (siehe oben)...

aber wie würde dies mit der wertänderung funktionieren, wenn von 1-0 gewechselt wird? ist ja auch eine wertänderung...

bei mir funktioniert überhaupt nichts mit der 1200er...ist mehr glücksache...
Hmm, schon seltsam. Das mit der Wertänderung 1-0 probier ich morgen nochmal im Runtime Simulator aus, kann ich so direkt jetzt nicht beantworten.
Eine Doppelzuweisung des Bits für die Wertänderung ist ausgeschlossen? Vielleicht wird es ja irgendwo überschrieben, das ist das einzige was mir auf die schnelle noch dazu einfällt.
Funktioniert es denn im Runtime Simulator?

Ich bin jetzt zwar auch (noch) nicht der große Freund der 1200, konnte bisher jedoch alles in Gang bringen. Hier und da musste ich etwas suchen, aber gut, das ist nunmal so bei einer neuen Programmierumgebung.

Ist denn überhaupt das aktuelle Servicepack 2 installiert?

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=40093870&caller=view

Ansonsten vielleicht mal das Projekt hier hochladen, ich würds mir auf jeden Fall mal ansehen. Manchmal sieht man vor lauter Verzweiflung den Wald vor lauter Bäumen nicht... ;).

Gruß Andy
 
Es ist egal, ob sich eine SPS-Variable von 0 zu 1 oder 1 zu 0 ändert, beide Änderungen sind "Wertänderungen".
Die Reaktion auf die Wertänderung wird beide male aufgerufen. Ausnahme: die Wertänderung stammt vom Panel.

Es könnte also so funktionieren (ich hab' noch nicht mit S7-1200 und KTP gearbeitet):
* SPS setzt Triggervariable von 0 auf 1
* Triggervariable: Ereignisse => Wertänderung => Rücksetze Triggervariable auf 0 => AktiviereBild => Bildname x

Gruß
Harald
 
Funktioniert auch 4 Jahre später noch :)

Nur leider habe ich Probleme, wenn ich das ganze zweimal machen möchte.
Ich steuere 2 Motoren an, die jeweils eine Datenleitung für Fehlermeldungen haben. 0 = OK ; 1 = Fehler.
Diese gebe ich an die Eingänge der SPS und dort auf eine Variable. Fehler_M1, Fehler_M2.
Wenn ein Motor einen Fehler meldet, wird die entsprechende Variable auf 1 gesetzt.

Das HMI soll nun unterscheiden welcher Motor den Fehler meldet und unterschiedliche Bilder anzeigen
Dazu bin ich genauso vorgegangen wie PN/DP geschrieben hat. Für Fehler_M1 funktioniert das wunderbar.
Die gleichen Schritte für Fehler_M2 bewirken jedoch leider nichts.
Die Variable ändert den Wert, doch das HMI interessiert das nicht.

Die Änderungen habe ich an das HMI-Panel übertragen und nach dem es nicht funktionierte habe ich die SPS bereits mehrmals neu gestartet.

Ich benutze TIA Basic v12 SP1 | S7-1200 | KTP400 Basic Color PN
Liegt das Problem mal wieder daran, dass ich nur die Basic Version verwende?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Damit das Panel die Änderung einer Variable mitbekommt muß es die Variable zyklisch lesen. Das tut es aber nur, wenn die Variable im angezeigten Bild verwendet wird oder wenn die Erfassungsart der Variable auf "zyklisch fortlaufend" gesetzt ist. Ist die Erfassungsart Deiner Variablen auf "zyklisch fortlaufend" eingestellt?

Harald
 