Hallo,

hat schon jemand eine S7 1200 mit einem SINAMICS S120 bzw. eine CU230-2DP gekoppelt?

Scheinbar ist die USS-Schnittstelle von der CU320 nur für Parametrierzwecke mit Starter geeignet...

Mit dem S110 ist es kein Problem:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40616058

aber irgend so ein Vogel hat scheibar wieder beschlossen dass das beim S120 anders sein mus... mal wieder zum kotzen sowas...

Gibts Profibus Master für die S71200?
Wäre eine Kopplung über PN denkbar?

Oder sonst über nen Bus?

Was ist mit der Seriellen RS232 unten dran? geht da was?

Danke für eure Hilfe!
 
Die RS 232 an der CU ist zu Programmierzwecke geeignet!

Der Umrichter wird normalerweise von Starter mit dem USS Protokoll Programmiert (USS Protokoll ist sozusagen die Muttersprache der Siemens Umrichter) kommt auf nen Versuch drauf an!
Existiert die Hardware denn schon oder steht noch alles offen!

Die S7 1200 scheint das USS Protokoll auch zu unterstützen siehe Beschreibung unter "PTP Kommunikation" (Eventuell ein Schnittstellenkonverter nötig RS485 <---> RS 232)

Aber die beste möglichkeit ist natürlich Profibus!
Allerdings ist da auch das USS Protokoll implementiert!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was du da schreibst bedeutet also:

der FU spricht USS am Profibus UND and der RS232?

Profibus fällt raus bei der 1200, RS232 würde gehen!

Die Kommunikatiosnschnittstelle für die 1200 gibt als RS232 und RS485, aber nur RS485 hat Protokolltreiber für USS

Also meinst du ich soll die RS485 einsetzen und auf RS232 konvertiere und damit auf die Schnittstell der CU320 gehen?

hört sich "gut" an, ist zwar voll murks, aber dazu scheint man durch siemens halt gezwungen zu werden...


was für ein umsetzer kommt in frage?

DANKE!!!
 
Bei der RS485 hadelt es sich um eine halbduplex Schnittstelle, du benötigst einen Umsetzer bei dem das Echo (bzw. Empfänger Kanal) unterdrückt werden kann!

Kurz zum Echo:

Die RS 485 ist so aufgebaut das Empfänger- und Sendekanal paralell geschaltet sind!

Wenn also etwas gesendet wird, wird es gleichzeitig empfangen!
Um dises Verhalten zu unterdrücken haben die meisten RS232<->RS485 Wandler einen Steuereingang der von der RS232 schnittstelle mit den Signalen RTS oder CTS gesteuert wird!

Da ich aber nicht glaube das der Sinamics das kann, beötigst du einen Wandler der diese "Echo Unterdrückung" automatisch übernimmt!

Ein RS232 <-> PPI Adapter von Siemens hat zum beispiel eine automatische "Echo Unterdrückung" ich weiß aber nicht ob der PPI Adapter alle Übertragungsraten unterstützt, zu dem kommt noch das der PPI Adapter mit 24V versorgt werden muß (im RS485 Stecker)!

Ob sich die Übertragungsrate am Sinamics einstellen lässt weiß ich leider auch nicht! Wir Steuern unsere Sinamics endweder Digital an oder via Profibus!

Leider habe ich es auch noch nicht probiert eine Sinamics über die RS232 zu Steuern!

Gruß
Skg
 
Hi,

also bei eine CU320 und CU320-2 kannst du über die RS232 nur eine IBN machen.
Der Datenaustausch mit einer überlagerten Steurerung erfolgt über PROFIBUS oder PROFINET.

Gruß
Christoph
 