CPU313C mit SFB47, alle 3 Zähler parallel?

Jörg_24

Level-2
Beiträge
124
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bearbeite gerade ein Projekt wobei sich mir die Frage stellt ob ich mit der CPU313C alle 3 Zähler (-> 15kHz) parallel laufen lassen kann. D.h. 3 mal nacheinander den SFB47 mit verschiedenen Instanz-DBs aufrufen? Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht? Hintergrund meiner Frage ist der busy-Ausgang am SFB47 - bezieht der sich auf die Abarbeitung des SFBs, dem Meßzyklus oder auf die Fertigstellung der Konfiguration/Initialisierung mit den Eingangswerten?
Muß ich die busy-Signale beim mehrfachen Aufruf des SFB47 beachten?
Mit der Suche/Lektüre bin ich nicht so richtig fündig geworden.
Gruß, Jörg
 
ich trage mal das, was mir beim überfliegen der online-hilfe (F1) ins auge gefallen ist, zusammen

CHANNEL
CPU 313C:
0 bis 2

was wohl darauf hindeutet, dass mehrere kanäle mit unterschiedlichen aufrufen funktionieren

JOB_DONE
Neuer Auftrag kann gestartet werden

und das deutet IMHO darauf hin, dass der JOB erst fertig sein muß ... und das, aus erfahrung nicht kanalübergreifend

Weitere Einzelheiten zur Verwendung des SFB*47 entnehmen Sie dem Handbuch Automatisierungssystem S7-300 CPU*31xC Technologische Funktionen.
 
Zurück
Oben