Verbindungsproblem S7 315 -2DP

BADMAN

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Ich habe eine neue S7 315-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0) und eine neue MMC (128kB; 6ES7953-8LG11-0AA0).

Ich schiebe die Karte in die davor vorgesehene Stelle und schalte das Netzteil ein und die CPU fährt hoch. Zunächst gehen alle LED's an und nach kurzer Zeit geht die DC5V LED auf dauerlicht und die RUN LED blinkt noch ein paar Sekunden. Dann sind diese beiden LED's auf dauerlicht.

Jetzt im SIMATIC Manager und PG/PC Schnittstelle gehe ich unter CP5512(auto)(die ist in meinem Laptop drin) dann unter Netzkennung starten und er findet nix.

Es kommt die Meldung:
"Die Busparameter konnten nicht ermittelt werden, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist. Prüfen sie die Installation der Schnittstelle und die Verkabelung."


Komischerweise wenn ich eine MMC reinschiebe bei der ich schon vorher die hardware aufgespielt habe(anderes Projekt), die geht und eine Netzkennung wird korrekt ausgeführt


vielen Dank im Vorraus
 
Hallo Leute

Ich habs hinbekommen

Ich war die ganze Zeit auf der DP Schnittestelle

Hab jetzt umgesteckt auf MPI und dann hab ich meine Hardware runtergedrückt

und es geht

aber trotzdem Danke

bis zum nächsten mal
 