    Ok, wofür steht denn dieses L# überhaupt - oder soll das nur auf das Format Doppelinteger hinweisen?
    naja, "nur" ... es stellt sicher, dass eine negative zahl < -32768 auch richtig eingetragen wird und der gesamt 32bit-vorrat dementsprechend richtig befüllt wird.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. #42
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von pinolino Beitrag anzeigen
    Ok, wofür steht denn dieses L# überhaupt - oder soll das nur auf das Format Doppelinteger hinweisen?
    Wenn du jetzt eine Konstante ladest sagt das "L#" aus das es ein Wert
    in Doppelwortformart (DINT) ist.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #43
    Registriert seit
    19.10.2007
    Beiträge
    261
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    naja, "nur" ... es stellt sicher, dass eine negative zahl < -32768 auch richtig eingetragen wird und der gesamt 32bit-vorrat dementsprechend richtig befüllt wird.
    Was dann ohne das vorangestellte L# nicht der Fall wäre?

    Danke!

  4. #44
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    naja, "nur" ... es stellt sicher, dass eine negative zahl < -32768 auch richtig eingetragen wird und der gesamt 32bit-vorrat dementsprechend richtig befüllt wird......
    nu, 2 000 000 INT, was in 16 bit ja nicht abbildbar ist und deswegen < 0, weil als 1000 0100 1000 0000, also -31616 interpretiert wird
    eben deswegen, dann kannst du ein prob mit den negativen zahlen haben (Stichwort Zahlenkreis!)
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

Ähnliche Themen

  1. Analogwert in °C umrechnen
    Von ch.m im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 12:11
  2. BCD Stückzahlvorgabe in der sPs umrechnen
    Von Maverrickf14 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 21:16
  3. Step 5: KF in KT umrechnen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 13:09
  4. Gewicht von Wiegeprozessor Philips PR 1613/00
    Von riesermauf im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 14:15
  5. Adresse umrechnen
    Von Limbo im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 17:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •