Hallo!

ICh möchte einen Zähleingang einer 312C nutzen. Laut Handbuch ist Anschluss 2->Impuls, 3->Richtung, 4->Tor, 8-> Latch.
Ich benötige jedoch keine Richtung. Ich habe Impulse und möchte nur die Frequenz wissen. Kann ich dann die anderen Anschlusse (3,4,8) als Standard Digitaleingänge nutzen?
Oder sind die "Zählfunktionen" extra und ich kann immer 10Digitaleingänge und 6 Digitalausgänge und 2 Zähler gleichzeitig nutzen?

Wieso geht die Adresse vom Zähler von zb 768-783??

schöne Grüße
 
Wenn Du keine technologischen Funktionen (z.B. Zählfunktionen) in der HW-Konfig parametrierst,
dann kannst Du die Eingänge als normale Digitaleingänge nutzen.
Wenn Du eine oder mehrere technologische Funktionen parametrierst, dann kannst Du die in der
Funktion angegebenen Eingänge nicht anderweitig nutzen.

Wieso geht die Adresse vom Zähler von zb 768-783??
Das sind die Adressen, von denen Du z.B. die Zählerwerte einliest.

Die für eine technologische Funktion benutzten Digitaleingänge behalten ihre Adressen E124.x
und können auch im normalen Programm gelesen werden.

Da mußt Du wohl noch etwas ausführlicher in den Handbüchern lesen ...

Eventuell kannst Du Deine Impulse auch mit dem OB40 zählen, da brauchst Du nur 1 Eingang.

Wegen Handbüchern und OB40 schau mal hier Zähler / Frequenzmessung oder benutze die Forums-Suche.

Gruß