Hallo !

Wenn ich die F-Eingänge im "normalen" Programm abfrage, haben sie anscheinend eine Verzögerung von bis zu 5s.
Ist das normal ?
Ist mein 1. Projekt mit Safety Integrated :)

Gruß
Gobo
 
nein ist es nicht, aber ich würde die eingänge auch nicht direkt abfragen, sondern im Sicherheitsprogramm auf Merker/Variable übergeben und die dann im Standartprog verwenden.
aber trotzdem sind 5 sek seeeehr lange, aber an was das liegen kann weiß ich nicht. Die sicheren einGänge werden auch im PEE abgelegt. schon weilchen her wo ich was mit safety zutun hatte. Haben die Kanaleinstellungen event ne auswirkung?

Test mal den umweg übers sicherheitsprogramm vlt. hifts
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Huch.. wie schafft man das denn?

Also ein Eingang ist genau so im Standart wie im F-Programm vorhanden und auch direkt ansprechbar.

Ist der Eingang auch ok, also nicht passiviert oder so?
 
Das hört sich nicht gesund an, hast du die vlt am Bus
hängen und der ist nicht in Ordnung?

@Serra
warum so vertüdelt, ich würde die im normalen Programm
immer direkt abfragen!
 
Die kommen übers PN-Netz rein ... evtl. liegt es daran ?
Ich werde es morgen nochmal ausprobieren, auch mal über Merker.
Gute Idee =)
 