S5-115 mit WF470 Visualisierung

GobotheHero

Level-1
Beiträge
192
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Kennt sich jemand noch mit dem WF470 Visualisierungssystem aus ?
Ich soll schauen, ob man Änderungen in ein WF470 Visualisierungssystem einfliessen lassen kann. Da dies Technik aus den 90ern ist findet man recht spährliche Informationen. Eingesetzt wurde ein WS420-20 als Monitor.
Hat das jemand von den erfahrenen Hasen schon mal gemacht?
Ist es kompliziert ?
Welche Software brauche ich. Ich habe gelesen man braucht eine Software für das serielle Interface?

Für einen Überblick und eine Einschätzung ob ich die Finger davon lassen sollte wäre ich Dankbar

S5 mäßig habe ich mal eine S5-135U Multiprozessor mit ner IM308 gemacht.

Gruß
Gobo
 
Aus einem anderen Thread habe ich zumindest schon mal die Information über das benötigte Softwarepacket.

COM_Paket WF470
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe vor ca. 20 Jahren 2x ne WF470 eingesetzt (farbe und monochrom).
Hast du denn die Software und das original projekt?
Die Software lief damals auf unserem PG685 (CP/M Betriebssystem).
S5-Projekt hab ich noch.
Die Bilder hab ich auch noch :rolleyes:.

Und was ist jetzt genau dein Problem?
 
Also, empfehlenswert bzw. günstig wäre es m.E. ein Siemens-PG zu haben, denn entweder:
in der WF stecken RAM-Module, dann brauchst du eine TTY-Schnittstelle für die Übertragung
oder
in der WF stecken EPROM-Module, dann brauchst du einen Prommer.
Die Software, die du brauchst hieß in der letzten Version WF470WIN und läuft auch auf einem aktuellen Gerät unter XP. Ob die allerdings noch verkauft wird, weiß ich nicht.
Die Projektierung ist an sich kein Hexenwerk und wenn das vorhandene Projekt "nur" erweitert werden soll, lässt sich sicherlich einiges abkucken.
Zum Erstellen bzw. Ändern von Bildern empfiehlt sich dringend eine online-Verbindung zu einer WF (also auch wieder die TTY-Schnittstelle), weil das offline-editieren mühsam ist, da die Software gar nicht erst versucht, dir das Resultat auf deinem Bildschirm so darzustellen, wie´s hinterher auf dem WF/WS-Bildschirm aussieht.

Grüße von HaDi

[edit]
Wie umfangreich sind denn die gewünschten Änderungen?
Hast du das aktuelle Projekt?
Ist das S5-Programm ok (Symbolik, Kommentare, ...)?
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
@ssound1de
Also die S5 Software habe ich bekommen.
Muss nur neben den anderen Projekten Zeit finden S5 zu installieren und mal reinzuschauen.
Das Originalprojekt der Visualisierung habe ich denke ich auch, zumindest gibt es einen Ordner "WF470", wo einige Dateien drin sind.
Grundlegend habe ich das Problem, das ich nicht weis worauf ich mich da einlasse ...

@HaDi
Siemens-PG lässt sich besorgen PG740.
Ich habe ein Bild der S5 und dort steht groß "RAM" drauf =)
Ich denke mal es wird die normale TTY Schnittstelle benutzt, die auch zum Programmieren der S5 benutzt wird (gleicher Stecker)oder ?
Umfang der Änderungen in der Visualisierung sind eigentlich nicht so groß.
Wobei ich den Gesamtumfang der Anlage auch nicht ganz überblicke, da mir noch nicht mal ein Elektroplan zur Verfügung steht.
Lediglich die Programmierung wurde als "komplex" beschrieben.
Naja, werde ich mir Morgen mal angucken und berichten.
Ob es die Software WF470Win noch zu kaufen gibt ?

Gruß
Gobo

Hat einer vielleicht noch die Dokumentation der WF470 oder vielleicht sogar Schulungsunterlagen ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Originalprojekt der Visualisierung habe ich denke ich auch, zumindest gibt es einen Ordner "WF470", wo einige Dateien drin sind.
Grundlegend habe ich das Problem, das ich nicht weis worauf ich mich da einlasse ...

Das Originalprojekt müsste aus Dateien wie z.B. B001.sys, B002.sys usw. bestehen. Das sind die Bilddateien mit den entsprechenden Bildnummern.
Ich kenne nur das COM_Paket WF470.
Das Editieren solltest Du am Besten an der WF470 (also Online) durchführen.
Es wird alles über Zahlen eingegeben - in etwa so (Beispiel für ein Feld)...

Code:
XPos=240
YPos=180
Breite=80
Feldart= (1=Eingabe, 2=Ausgabe, 3=Ein/Ausgabe)
Farbe-Vordergrund=7
Farbe-Hintergrund=0
DB-Nr.=10
DW-Nr.=20
Länge=5
usw.
Soweit ich mich erinnere wird, wenn die Eingaben des Feldes abgeschlossen sind, das Feld am Bildschirm angezeigt (dann kann man gleich korrigieren, wenn z.B. die Pos nicht passt). Deshalb am Besten Online arbeiten. ;)

Hat einer vielleicht noch die Dokumentation der WF470 oder vielleicht sogar Schulungsunterlagen ?

Leider nein - hab nur das hier gefunden ...

Code:
[B]FRAGE:[/B]  
Wie erhalte ich Handbücher zu WF- / WS- FMS- Baugruppen? 
[B]ANTWORT:[/B]
Die Handbücher der WF-/WS-/FMS sind auf einer Dokumentations-CD erhältlich.
 
Bestellnummer: 6ZB5 440-0XC70-2FA0 (Ausgabe 10.2003)
 
Doku-CD für folgende Produkte:
WS 400-30 / 50
WF 470 bis HW:A21
WF 463
WS 600 / 610 / 620
WF 625 / 626
WF 715 / 716
WS 720
WF 746
WF 763
WS 794
GRACIS / FMS
 
WF 705 / WF 706 / WF 707
WF 721 / WF 723
WF 725 / WF 726
WS 400-10/20
WF 470 ab HW: A25
WS 495 / WS 496 Bitte wenden Sie sich an ihre zuständige SIEMENS Niederlassung.
 
Ich habe mal bei Siemens nachgefragt ob die Com_WF470-Software noch verkauft wird.
Nein.
Er sucht jetzt einen Kollegen der die Software noch hat.

Hat evtl. von euch einer ne alte WF470-Diskette rumliegen, die er mir zur Verfügung stellen könnte ?
Könnte ich nach dem Auftrag auch wieder zurückschicken + Kasten Bier =)

Gruß
Gobo
 
Zurück
Oben