Hallo,
wie kann ich von einer übergeordneten Steuerung S7400 auf eine S7-315F mit einem CP343-5 Daten austauschen? Kann ich von der 400er auf einen DB in der 300er zugreifen?

Danke für Eure Tipps.
 
Hallo Poldi,

wenn Du im Net-Pro eine S7-Verbindung einfügst, kannst Du mit den SFB's 12-15 (400er)
bzw. FB's 12-15 (300er) eine Kommunikation aufbauen.

Grüße
Gebs
 