Hallo zusammen,

ich habe das Problem das mir Daten, die in einem DB-Bereich z.B. DB6 und DB7 stehen, z.B. bei Netzausfall verloren gehen. Eingebaut ist eine CPU S7-318-2. Die Daten, z.B. Auftragsdaten wird verwendet für BDE.

Gibt es einen remanenten Bereich wie bei den Merkern, die bei Netzausfall die Daten speichern??

Wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es noch??

Danke euch!!
 
Hallo nochmal,

ich habe mich gerade in der Simatic-Hilfe schlau gemacht. Da steht, das bei Batteriepufferung die Datenbausteine immer Remanent sind und erst ohne Batteriepufferung verloren gehen, vorrausgesetzt die DB´s sind in der HW-Konfig nicht eingetragen.

Da stellt sich mir die Frage, warum beim letzten Netzausfall die Daten weg waren, obwohl eine Pufferbatterie (Batterie ist nicht leer) angeschlossen war. Komisch, oder???
 
Wann werde die Datenbausteine beschrieben, findet zum Beispiel beim Neustart eine Initilisierung mit Vorgabewertten statt?

Gruß Micha
 
ich habe nochmal in der Hilfe nachgeschaut. Dort sind die ganzen Anläufe beschrieben, außer das der Kaltstart nicht genau definiert ist. d.h. wann führt die SPS ein Kaltstart durch??

Es ist auch eine Tabelle angegeben, wo für S7-300 und S7-400 die Datenbreiche angeben werden, die bei verschiedenen Anläufen gespeichert werden oder nicht, aber irgendwie blicke ich da nicht durch, was speziell für meine S7-318-2 gilt.

Ich sollte wissen, bei welchen Anläufen und Zuständen meine CPU die Daten im Speicher hält und wann die Daten in den DB´s gelöscht werden.

Wer kann mir das genau sagen!! :( :( :( :(
 
Anlauf

Hallo INST,

schau mal in der Hardwarekonfiguration was bei der CPU unter Anlauf eingetragen ist. Bei CPUs mit mehreren Anlaufebenen kann man das auswählen.

MfG
André Räppel
 

Anhänge

  • cpu-anlauf.jpg
    cpu-anlauf.jpg
    38,2 KB · Aufrufe: 74
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der HW ist unter Anlauf "Neustart (Warmstart)" angewählt. d.h. wenn ich die S7-Hilfe richtig verstanden habe, dürften die Daten in den DB´s bei Netzausfall nicht verloren gehen.

Muß ich unter "Remanenz" noch die jeweiligen DB´s eintragen, damit sie sicher gespeichert werden oder ist das überflüssig??
 
In den DB´s stehen Daten, die von einem SCADA-Rechner (BDE-Daten) kommen und auch wieder zurückgeschrieben werden. Auch enthalten diese Auftragsstückzahlen, Kisteninhalte, usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir setzen auch viel die 318 ein. Wenn die Batterie eingesetzt war, sind noch niemals Daten verlorengegangen, auch bei längerem Maschinenstillstand mit Hauptschalter "Aus". Dabei läuft die 318 in der Standardkonfiguration, ohne besondere Einstellungen, außer daß die Merker bis hoch zum MB199 remanent eingestellt sind. Evtl. hat ja die Batterie-Pufferung deiner 318 einen Fehler.
 