BEB springt zurück, aber wohin genau?

H

horschdl

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe eine kleine Frage, die mir die Doku und mein SPS-Buch nicht beantworten konnten:

Folgende Situation im OB:

...
CALL FB1....
CALL FB2...
...

Und in FB1 steht irgendwo ... BEB... Wo genau wird dann hingesprungen, an den Anfang vom OB oder direkt zu CALL FB2 (also allgemein der nächsten Anweisung)?

Danke und Grüße,

Christian
 
Guten Morgen

Vorsicht mit BEB

es muss das VKE 1 sein sonst wird der Baustein nicht beendet

beb = bedingtesbaustein ende
 
BEB

Hallo Leute,

also mit dem BEB wird bei einem VKE = 1 zum OB1 zurückgesprugen, um dann mit der nächsten Anweisung (Call FB2) fortzufahren.
Vorsicht jedoch, wenn das VKE = 0 ist, denn dann wird im FB1 weitergearbeitet, aber das VKE wird manipuliert, d.h. auf 1 gesetzt.

programmauszug:
U E0.0
BEB
= A4.0 // hier wird der Ausgang auf 1 gesetzt, obwohl der Schalter ein 0- Signal hat --> MANIPULATION des VKe

vg Katze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Re: BEB

katze schrieb:
also mit dem BEB wird bei einem VKE = 1 zum OB1 zurückgesprugen

Morgen

Vorsicht KATZE

ich will zwar nicht Lehrer haft klingen aber es wird zu seinen aufruf zurückgespungen und der muss nicht unbedingt vom OB1 kommen der kann von überall sein
 
Hallo kpeter,

richtig was Du sagst...
Der Rücksprung erfolgt in einen beliebigen Baustein. Die Anmerkung meinerseits sollte auf das angegebene Beispiel bezogen werden.
Mir war dabei wichtig, das man für einige Anwendungsfälle auf die Manipulation des VKE`s achten muss.

viele grüße

katze
 
Zurück
Oben