Thema: S7-314C 2DP SF Led leuchtet

  1. #1
    Registriert seit
    22.06.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Grüß euch!
    Ich habe ein Problem bei der HW-Konfi, sobald ich sie in die Baugruppe lade fängt das LED SF an zu leuchten.
    Folgende Meldung wird im Diagnosepuffer hinterlegt:

    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
    Baugruppe gestört
    Baugruppentyp: DP-Slave
    Eingangsadresse: 1021
    Betriebszustand STOP
    Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, kommendes Ereignis

    hoffe, dass ihr mir helfen könnt
    grüße aus dem sonnigen eibiswald!
    Zitieren Zitieren S7-314C 2DP SF Led leuchtet  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    was für eine DP-Baugruppe ist gestört? CP..... usw



    LG

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, was meinst du damit?
    Ich bin noch Berufsschüler und es ist gerad kein Fachlehrer da, deswegn frag ich im Forum.
    Was meinst du mit welche DP-Baugruppe ist gestört?
    Danke für die schnelle antwort

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
    Baugruppe gestört
    Baugruppentyp: DP-Slave
    Eingangsadresse: 1021
    Betriebszustand STOP
    Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, kommendes Ereignis

    Dieser Teilnehmer ist ein ?

    Hardwareconfig öffnen, DP-Slave am Profibus E-Adresse 1021. Der ist es


    LG

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habs jetzt gschafft.
    Es is weil sobald ich die HW-Konfi in die Baugruppe lade, geht die CPU auf Stop Betrieb und die Master SPS genauso und deswegen kommt leuchtet das SF-LED.

    Danke für die Hilfe und dass du so schnell zurückgeschrieben hast
    LG

Ähnliche Themen

  1. S5 928b; RAM LED leuchtet
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 18:56
  2. SF Led leuchtet wenn MM4 aus
    Von c-teg74 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:09
  3. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
  4. CPU 314C-2 DP leuchtet die SF LED
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 22:28
  5. cpu 314c 2dp...alles leuchtet
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 08:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •