vernetzung von cpu 314 mit MP 277 touch

tomatschek

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

ich will zwei CPUs 314 mit einem MP277 touch vernetzen und meine SW ist Step 7 prof 2006 sr6 und WinCC flexible 2008 SP1.
Auf den CPUs sollen unterschiedliche Programme laufen, die aber in einem S7-Projekt integriert sind. Ich hab in S7 meinen MPI-bus mit NetPro konfiguriert, im S7-Hardware-Manager die Adressen für die CPUs festgelegt und in WinCC zwei Verbindungen erstellt, jeweils mit einer der beiden CPUs. Zwei CPUs (Adresse 2 bzw 3) bedienen das Touchpanel (Adresse 4).
Mein Problem ist das Programm in die CPU mit Adresse 3 zu bekommen. Die CPU nimmt nur SW an, wenn im S7-Hardwaremanager Adresse 2 hinterlegt ist.

MfG tomatschek
 
Mein Problem ist das Programm in die CPU mit Adresse 3 zu bekommen. Die CPU nimmt nur SW an, wenn im S7-Hardwaremanager Adresse 2 hinterlegt ist.
- in HW Konfig alle Stationen die Hardware-Konfig inkl. Soll-MPI-Adresse richtig fertigmachen und übersetzen
- in NetPro "Speichern und übersetzen"
- sich direkt auf die MPI-Schnittstelle der Ziel-CPU stecken! (weil es ja noch mehrere CPU mit der Adresse 2 gibt)
- aus NetPro die Hardware-Konfiguration in die 2 Stationen laden

NetPro fragt dann, über welche Teilnehmeradresse das PG mit der Ziel-Baugruppe verbunden ist.
Hier die alte MPI-Adresse 2 angeben.

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ich kann das für die CPU mit Adresse 3 nicht runterladen. in NetPro bekomme ich dann folgende Meldung:
"Die lokale MPI-Adresse des PG/PC ist größer als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt."

- wie kann man die lokale MPI-Adresse überprüfen und einstellen, die maximale teilnehmeradresse ist jedenfalls 31 und bei drei Geräten am Bus sollte das doch kein Problem sein.
- die eingestellte Baudrate ist bei allen Geräten 187,5 kbit/s
- das mit den falsch eingestellten Interrupts kann ich mir am ehesten als Ursache für mein Problem vorstellen. kann mir jmd helfen??
 
Ich würde die SPS erstmal nicht an das MPI-Netz hängen, denn im Auslieferungszustand haben alle SPS die MPI-Adresse 2. Dann mit dem PG nur die gewünschte SPS (soll MPI-Adr. 3 bekommen) an die MPI-Buchse anstecken! Das Programm übertragen. Das PG meckert, dass die MPI-Adresse nicht übereinstimmt, diese mit dem Button "Anzeigen" anzeigen lassen und bestätigen. Danach hat die 2. SPS die Adresse 3 und du kannst die SPS wieder an den MPI-Bus hängen.

Nachtrag: Waren evtl. schon einmal andere Busdaten in der SPS eingestellt? Dann entweder diese zum übertragen verwenden oder vorher mal mit Urlöschen probieren.
 