Hallo,

eine doofe Frage, wenn ich eine Analogbaugruppe 4-20mA parametriere und dann 4mA anlege, erhalte ich dann am EW die 0 ? Bin etwas "AEG geschädigt", dort hätte ich nämlich für 4mA eine 6400 bekommen? Kann es leider im Moment nicht testen.

Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke :)

Sinn der Frage war, dass ich wirklich die mA als Einlesewert haben will, weil danach dann ein "Interpolierer" verwendet wird und ich eine Tabelle mA/Messwert habe. Aber jetzt noch "doofe Frage 2": :ROFLMAO:

Am SCALE Baustein würde ich dann LO_LIM 4.0 und HI_LIM 20.0 parametrieren. Wäre das Ergebnis eigentlich genauer, wenn ich z.B. LO_LIM 4000.0 und HI_LIM 20000.0 parametrieren würde ?`

Danke nochmal.
 
Am SCALE Baustein würde ich dann LO_LIM 4.0 und HI_LIM 20.0 parametrieren. Wäre das Ergebnis eigentlich genauer, wenn ich z.B. LO_LIM 4000.0 und HI_LIM 20000.0 parametrieren würde ?`

nein, denn die anzahl der signifikanten stellen würde sich nicht erhöhen.
einzig der exponent wäre um 3 höher.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke an alle.
Und jetzt noch "doofe Frage 3": ;)
Da ich mit Entsetzen festgestellt habe, dass man den "Interpolierer" bei Siemens kaufen müsste, und ich mein "angestaubtes Mathematikwissen" nicht mehr belasten will, würde ich den "LINEAR_INT" aus der OSCAT Bibliothek verwenden, ertser Test mit PLCSIM sagt "alles OK". Hat da jemand andere/negative Erfahrungen damit?
 
es geht auch mit den funktionen der cpu selbst.

l ew 0 // 4-20mA = 0 - 27647 (Int)
itd
dtr
l 5.787246e-001
*r // 0-27647 wird zu 0 -16000 (Real)
l 4.0000e+003
+r // 0-16000 wird zu 4000-20000 (Real)
rnd

im akku steht nun der wert normiert von 4000-20000

mfg,
thomas

(p.s. ich muss das mit der code-funktion mir mal ensehen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da muß ich wohl was klarstellen :cool: der SCALE Baustein ist für mich schon in Ordnung. Ging für mich nur darum, ob jemand einen besseren "Interpolationsbaustein 1. Ordnung" (auweh) außer dem von OSCAT kennt, bzw. mit dem OSCAT Baustein Probleme hatte.

Der "Interpolierer" (für AEGisten GPGON, wer den kennt kriegt ein keks :)) kommt dann nach dem "Messwert einlesen".
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ich mit Entsetzen festgestellt habe, dass man den "Interpolierer" bei Siemens kaufen müsste
Welchen "Interpolierer" meinst Du? Der FC105 "SCALE" ist in Step7 zur freien Verwendung enthalten.
Der Baustein ist einfach nur KnowHow-geschützt, also nicht editierbar, aber doch verwendbar.

Im KOP/AWL/FUP-Editor: "Einfügen > Programmelemente... Ctrl+G" oder "Ansicht > Übersichten Ctrl+K"