TP177a Datenübertragung geht plötzlich nicht mehr

blue dun

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich weiß, daß es dieses Thema schon gibt, habe aber keine Lösung gefunden. Der Datentranfer vom laptop zum TP177a (über den Umweg MPI-Adapter und CPU314) bleibt mit der Meldung "Hole Informationen vom Gerät..." stehen. Nichts geht mehr. Letzte Woche war die Welt noch in Ordnung.
Beim Siemens-Support erklärte man mir relativ pampig, ich würde ein nicht freigegebenes Kabel verwenden, darum könne man mir nichts sagen (klang eigentlich wie wolle man ...). War übrigens das einzige Kabel, mit dem es überhaupt funktioniert hat.
Hat vielleicht jemand eine Idee?

Vielen Dank,
Blue dun
 
Ich habe das Problem auch an einer Anlage mit mehreren Panels und CPU`s am MPI Bus. Muss dann immer den Stecker der Spannungsversorgung einmal abziehen wieder ausfstecken danach geht es dann einmal. Danach wieder dasselbe. Benutze flex 2008 und 2008 Sp1 bei beiden gleiches Problem.

Nervt gewaltig aber Siemens konnte mir auch nicht weiterhelfen.

Wie ist den deine Konfig?? Vielleicht finden wir das Problem wenn die Pfeifen vom großen S das nicht hinbekommen.
 
Hallo nochmal,

habe es mit neu generieren zig-mal probiert, ohne Erfolg, Stromversorgung unterbrechen hilft leider auch nicht. Sollte es wirklich so sein, daß das Kabel nicht gut ist?
Die Steuerung der Anlage ist relativ überschaubar:
CPU 314C-2DP, TP177a (verbunden mit Buskabel), ferner 2 Busteilnehmer (Wago E/A-Module und Fanuc-Roboter). Ich programmiere mit einem Laptop, WinCCflex 2008 SP1, benutze einen PC Adapter USB zur Datenübertragung.

Komme zeitlich langsam in Bedrängnis, muß ich tatsächlich noch Geld in ein Kabel investieren?

Gruß

blue dun
 
Hallo

Siehst du das Panel unter <Erreichbare Teilnehmer>?

Ist die Schnittstelle richtig Eingestellt?

Beim TP 177 muß meines Wissens ein Haken in den Geräteeinstellungen
gemacht werden <Enable MPI Transfer>.

Kannst du ein anderes Projekt oder eine alte Sicherungskopie übertragen, oder
geht das auch nicht?

MfG
Paul
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paul,

nein, das TP sehe ich nicht bei den erreichbaren Teilnehmern. Die Geräteeinstellung, die Du erwähnst ist mir garnicht zur Auswahl gegeben. Auch bei alten Sicherungskopien ist der Transfer nicht möglich.
Habe in der Hilfe gelesen, daß ein Datentransfer über S7-Routing bei den TP177a nicht möglich ist, aber genau das hat anfangs funktioniert. Wenn ich das Häkchen beim Routing nicht gesetzt habe, gings nicht. Irgendwann ist dann die Auswahlmöglichkeit routing nicht mehr angezeigt worden, der Transfer funktionierte aber dennoch. Und jetzt geht nix mehr.

Gruß

blue dun
 
Wenn du das TP unter erreichbare Teilnehmer nicht siehst kann der Transfer
nicht gehen.

Hast du außer MPI auch noch Profibus?
Hängt dein PC Adapter auf dem richtigen Bus (falls 2 vorhanden)?

Hat denn das Panel überhaupt noch Verbindung zur Steuerung?
 
@ Paul - ja, die beiden Busteilnehmer sind mit Profibus verbunden, das Panel arbeitet mit der SPS noch einwandfrei zusammen. Ich versuche jetzt mal mit nem seriellen Kabel direkt ins Panel zu gehen (vorausgesetzt das geht, muß noch nen usb-seriell-adapter gebrauchen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also reden wir die ganze Zeit von Profibus, nicht von MPI-Bus?

Wenn das Panel mit der CPU verbindung hat, und du unter erreichbare Teilnehmer
die CPU siehst, dann mußt du auch das Panel sehen.

Hast du Adressen doppelt vergeben (z. B. hat dein PG die selbe Adresse wie das Panel)?
 
Hallo Paul,

also genaugenommen reden wir von beidem. Das Panel hängt an der MPI-Schnittstelle der CPU, verbunden durch ein Profibuskabel. Das ist laut Hilfe iO so. Der Roboter und die E/A-Module hängen an der DP-Schnittstelle, verbunden durch Profibus. Mein Laptop ist mit der CPU verbunden über einen PC/MPI Adapter. Habs probiert, wenn ich die Adressen doppelt vergebe, wird der Transfer-Versuch weit früher abgebrochen.

Gruß
blue dun
 
OK also doch MPI

Ich kenne jetzt deinen PC MPI Addapter nicht, du hast eingangs erwähnt das es kein
orginal Siemens ist.

Siehst du unter erreichbare Teilnehmer die CPU, bzw. kommst du darauf online?
Bist du wirklich am MPI Bus und nicht am Profibus angesteckt?

Nochmal: Wenn das TP Verbindung zur CPU hat, und wenn du über MPI Zugriff
auf die CPU hast mußt du auch das Panel unter erreichbare Teilnehmer sehen.
 
Hallo,

hatte vor ein paar Jahren das selbe Problem bei der Aktualisierung des Image bei einem TP177A. Damals wurde mir von der Siemens-Hotline mitgeteilt, das der Transfer über den MPI-Bus für das TP177A nicht freigegeben ist und ich ein serielles Transferkabel bei Siemens kaufen soll.
Sinngemäß teilte mir der Hotline-Mitarbeiter mit, daß der MPI-Transfer zwar meistens bei diesen Geräten funktioniert, aber nicht immer.

Gruß Woldo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tp177a

Hi,
ich hatte mal das Gleiche Problem, ich meine das war auch das TP177A.
Hat von jetzt auf gleich auch nicht mehr gefunzt....
Das TP kann man glaube ich über Reiter von MPI auf PPI Stellen.
USB-PPI Adapter Anschließen und über PROSave die Restore Funktion nutzen. Danach ging es wieder....

Gruß Carsten
 