Profibusprobleme

Anger

Level-2
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hab folgendes Problem mit einer Lackierstraße: Die Lackierstraße wird von einer 300er CPU gesteuert. An der CPU hängen zwei Profibus "Stränge", auf dem ersten Strang hängen drei Micromaster-Frequenzumrichter. auf dem zweiten hängen 5 ET200 als dezentrale Peripherie. Wir bekommen jetzt mehrmals am Tag Profibusstörungen auf dem OP angezeigt, welche jedoch immer von unterschiedlichen Slaves kommen. Die CPU wurde bereits getauscht. Gibt es irgendwelche Diagnosemöglichkeiten? Vielleicht sogar per PG?

MfG
Anger
 
Du hast ja schon die Info das Busteilnehmer ausfallen. Richtig viel mehr steht in der Diagnose des PGs auch nicht drin. Aber hast du hier mal die SUCHE benutzt. Es gibt hier zig Beiträge zu Profibusstörungen.

Ein paar Tipps :

- sind die Abschlusswiderstände RICHTIG geschaltet
- sind die Stecker vernüftig angeklemmt
- Hardwarekonfig in Ordnung ? (alle roten LEDs an der CPU aus)
 
wenns s7 ist schau doch mal im diagnosepuffer ob irgendwelche peripherie zugriffsfehler angezeigt werden
 
Meiner Erfahrung nach "altert" so ein Bus auch ein bisschen.
  • Wie lang ist jeweils der (Kupfer)DP-Strang? Welche Baudrate bei welcher Länge? Bei 1,5Mb würde ich nicht länger als 150m ziehen lassen.
  • Sind Busstecker mit Schneidklemmtechnik verbaut? Wenn dann flexible Leitung druntergeklemmt ist, entstehen Fehlerquellen
Als Diagnose-Software gibts beim S den Amprolyzer zum freien Download

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibus-Analyser gibt es auch bei procentec (s.o.) oder den BC600 bei uns.
Wenn eine Station ausfällt, heißt dies ja noch lange nicht, dass diese auch die Ursache ist. Mit dem BC600 können hier die Dinge wie Abschlusswiderstaände, Leitunsglängen, Signalstärke etc. ermittelt und die Störungsursache lokalisiert werden.
 
Hallo,

Danke schonmal für die vielen Antworten.
Es falln oftmals auch mehrere Slaves gleichzeitig aus und meistens immer verschiedene.
Die Maximale Länge beträgt ca. 30-40m, die Stecker sind zum Schrauben und sind mechanisch nicht beschädigt. Das komische ist, das die Anlage mehrere Jahre störungsfrei gelaufen ist.

MfG
Anger
 
Ich würde versuchen, die Baudrate runterzuschrauben.
Hatte ein ähnliches Problem und damit hat es sich dann erledigt.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
http://www.profibus.com/downloads/
und dann die Datei:
Montagerichtlinie_8021_v106_Mai06.pdf

Bei hohen Baudraten muss man sich dran halten, sonst wirds meiner Erfahrung nach nichts. Das sind dann die schlimmsten Fehler die es gibt!

In der Montagerichtlinie steht beispielsweise folgendes:
Auch wenn das Profibuskabel geschirmt ist, muss zwischen Leistungskabeln und Profibus 20cm Abstand sein, wenn die Leistungskabel nicht auch geschirmt sind...
Macht kaum einer, und bei hohen Baudraten gibt es dann diese Fehler, die man Wochenlang sucht...
 
Zurück
Oben