3 Draht näherungsschalter auf fehlersicheren Eingang

Bender25

Level-2
Beiträge
584
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zu fehlersicheren Eingänge. kann/darf ein pepperl Fuchs näherungsschalter (3 Draht) auf einen fehlersicheren Eingang angeschlossen werden?
Danke schon mal für jede Info
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info.

In wie fern meinst du das ich aufpassen soll.

Es ist im Katalog der Baugruppe immer die rede von einem 2 Draht Näherungsschalter. Daher meine Frage ob auch ein 3 -Draht verwendet werden darf (dieser wäre bereits eingebaut, deswegen die Frage)
 
Technisch ist es kein problemm, mit aufpassen
meine ich den Bereich Sicherheit. Past der Sensor
zur Sicherheits technik. Ist die baugruppe für den
neuen Schalter richtig parametriert, Stichwort
takt Signale.
 
Also der Näherungsschalter soll eigentlich nur eine stellung einer Klappe abfragen. Und dieser Eingang soll sicher abgefragt sein.

Hab aber jetzt doch noch eine Betriebshandbuch gefunden. Dort steht das 2/3/4 Draht Näherungsschalter verwendet werden können
Kam mir nur komisch vor weil im Katalog nur von 2 Draht Näherungsschaltern die rede war.

Danke für die Info
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Falls Ini fehlersicher abgefragt werden soll benutzen wir Inis mit zusätzlichen Auswertegeräten. Die Auswertegeräte takten die Inis, werten das auf Fehler u.s.w. und schalten dann entsprechend 2 Kontakte, die ich dann fehlersicher in der SPS auswerte, je nach geforderter SIL-Klasse.
 
Hallo!

Falls Ini fehlersicher abgefragt werden soll benutzen wir Inis mit zusätzlichen Auswertegeräten. Die Auswertegeräte takten die Inis, werten das auf Fehler u.s.w. und schalten dann entsprechend 2 Kontakte, die ich dann fehlersicher in der SPS auswerte, je nach geforderter SIL-Klasse.

Hallo Nico,
den Sinn muß du mir mal erklären mit dem Relais, ein Ini wird nicht dadurch
sicher wenn da ein Auswertegerät zwischen geschaltet ist. Und schon
garnicht wird der Redunant, Drahtbruchsicher und Querschlußsicher, auch
wenn du das Sicherheitsrelais so auswertest.

Einen Sensor der solche Bedingungen erfüllt gibt es z.b. bei der Fa IFM,
hier ein Aplicationbeispiel:
Anhang anzeigen Bsp_Inbetriebnahme_Anwenderbaustein_F_GM50xS.pdf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe schonmal 3-Draht Ini's an F-DI's angeschlossen zum muten einer Lichtschranke wenn Material durchfährt.
Das waren dann aber auch 2 Stück vor und 2 Stück nach der Lichtschranke. Redundant halt.
Was soll denn dieser Positionsgeber der Klappe bei dir im Programm dann auslösen?
 
Also ich habe schonmal 3-Draht Ini's an F-DI's angeschlossen zum muten einer Lichtschranke wenn Material durchfährt.
Das waren dann aber auch 2 Stück vor und 2 Stück nach der Lichtschranke. Redundant halt.
Was soll denn dieser Positionsgeber der Klappe bei dir im Programm dann auslösen?

Bei einer Muting Funktion, sind ja auch üblicherweise die Lichtgitter
sicher und die Mutingsensoren selber nicht. Das ist schon so in ordnung.
 
Soll eigentlich nur so sein das immer gewährleistet sein muss, das eine Klappe auf ist. Es sind 2 Klappen die auch beide auf sein können. Aber wie gesagt es muss halt sicher sein das 1. geöffnet ist. TÜV wollte das so. prinzipiell ging es darum Im Katalog ist nur die rede von 2 Draht Sensoren. Deswegen die nachfrage
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
den Sinn muß du mir mal erklären mit dem Relais, ein Ini wird nicht dadurch
sicher wenn da ein Auswertegerät zwischen geschaltet ist. Und schon
garnicht wird der Redunant, Drahtbruchsicher und Querschlußsicher, auch
wenn du das Sicherheitsrelais so auswertest.

Okay, falsch rübergekommen.
Da Bender25 davon spricht, das er einen INI an dem F-Eingang hat, bin ich davon ausgegangen, das es bereits ein fehlersicherer INI ist.
Sprich: mein Beitrag bezieht sich auf fehlersichere INIs, z.B. ein IFM GM505S mit nachgeschaltetem Sicherheitsaswertegerät IFM G1503S, der dann anschliessend von der F-CPU anti- oder äquivalent ausgewertet wird.
Das ganze ist natürlich nur dann erforderlich, wenn die Risikoanalyse entsprechende SIL-Klasse für das Anlagenteil fordert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Einen Sensor der solche Bedingungen erfüllt gibt es z.b. bei der Fa IFM,
hier ein Aplicationbeispiel:
Anhang anzeigen 10951

Hallo rostiger Nagel,

gibt es die Bausteine bzw. den Ordner Gx5xxs_1.zip wie in dem pdf file beschrieben irgendwo zum runterladen?

Ich bin gerade bei der IBN eines induktiven Näherungsschalters GG505S von IFM und in meinem Eplan war der TE vom Sensor auf die Taktspannung eines ProfiSafe Moduls gezeichnet.
Nachdem ich jetzt schlauer bin, brauche ich einen F_Baustein, der mir die Taktspannung generiert.

LG lefuex
 
Zurück
Oben