Wie kurz kann ein Mensch einen Taster betätigen ?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

weiß einer von Euch was so ungefähr die kürzest mögliche Kontaktzeit eines üblichen Installatinstasters ist wenn jemand versucht diesen so kurz wie möglich zu betätigen ?
Ich habe leider kein Gefühl wie kurz man einen Taster betätigen kann ca. 100ms ? Oder ist das ggf. zu kurz ? Oder gar viel zu lang ?

Grüße
Neuling
 
hallöchen

für was ist das wichtig

das kommt auf so viele faktoren an

eingangskarte
cpu
zykluszeit
reaktionszeit der steuerung usw usw usw
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kpeter,

es geht darum, das nach einem Tastendruck eine Zeit von 50-100ms abläuft in der kein weiterer Tastendruck zugelassen werden soll. Da es sich aber um eine sehr kurze Zeit handelt muß ich keine besonderen programmiertricks machen wenn eh keiner in der Lage ist einen Schalter kürzer als 100 ms zu betätigen.

Grüße
 
Hallo Neuling

Nix ist unmöglich !

Denk doch nur mal dran wenn der Taster nicht 100% gedrückt wird uns es zu der sogenannten Bogenstrecke kommt.

Kennt man doch von zu Hause bei der es dann diese unschönen Töne im Radio gibt.

Gleiches gilt auch wenn der Taster eine gewisse Zeit in Verwendung war und ein Abnutzung aufweist.

Kennt man doch auch an dem "Schützrattern"

Gruss
Thomas
 
hallöchen

ich muss neugierig sein

für was unterdrückt man ein signal für 50-100 ms

mir fällt im moment keine logische erklärung dafür ein

bist du dir sicher das du nicht einen denkfehler hast
 
Hallo zusammen,

also, worum geht es genau ?

Ich habe einen Rolloschalter (ja, es geht immer noch um meine "Haus- und Hof"-Steuerung) der durch einfaches Antippen das Rollo für eine bestimmte Zeit in Bewegung setzt bzw. beim zweiten Druck stoppt. Damit das Rollo nicht gleichzeitig durch einen wie auch immer gestalteten Zufall Rauf und Runter fährt ist zwischen Rauf und Runter ein Relais 1xUM dieses bekommt über ein zweites Relais die Phase die es an Rauf oder Runter legt geschaltet. Da die Umschaltung zwischen Rauf und Runter laut Datenblatt nicht schneller als 500ms sein darf ich aber beide Relais zeitgleich schalte ergibt sich folgendes Problem: Beide Relais sollten, tun sie aber logischerweise nicht, zeitgleich abfallen. Bei einigen Relaispaaren gehts einigen nicht. Also wollte ich Power Einschaltverzögert nach Rauf/Runter einschalten und Rauf/Runter Ausschaltverzögert nach Power abschalten. So ca. 50-100ms jeweils. Wenn jetzt aber jemand (z.B. Kinder ;-) ) wie wild auf dem Taster rumtastet und dieses schneller als 50-100ms ist, befindet sich mein System in einem Zustand der nicht dem entspricht was ich mir vorstelle.
Mein Lösungsansatz ist, seit gestern, das ich während der Ein- und Ausschaltverzögerung meine Tasten garnicht erst verarbeite. Das scheint zu funktionieren. Wenn man aber erst garnicht unter 50-100ms schnell schalten kann spare ich mir diesen Teil und kann die Zeit dafür sinvoller nutzen.

Grüße
Neuling

PS: ich glaube ich sollte mich doch mal langsam im Forum registrieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI

sinvoller nutzen in welchen sinne du fährst ja sowieso deinen zuyklus und kannst alles machen was du willst

aber ich würde es genau so machenn wenn z.B. rauf angesteuert wird darf nach abfallen runter erst 1 s später gestartet werden und somit sind deine Taster auch wrigungslos
 
nur zur info:
ein profipianist schafft 14 anschläge/sekunde

das wären dann ca 70ms...

ich würde den taster aber nach einem druck einfach für eine bestimmte zeit sperren....




vorher:

U taster
s blablabla



neu:
u taster
l s5t#500ms
sa t1
fp m0.0
= m0.1

u m0.1
s blablabla


der taster wird über eine auschaltverzögerug entprellt
bei druck wird eine flanke erzeugt, die kann erst beim nächten drücken und nach ablauf der zeit wieder 1 werden....
 
morgen

mit denn einzigen problem das die Taste solange gesperrt ist wie sie gedrückt wird und auch solange gesperrt ist wie jemand in kleiner 500 ms tastet
 
kpeter schrieb:
morgen

mit denn einzigen problem das die Taste solange gesperrt ist wie sie gedrückt wird und auch solange gesperrt ist wie jemand in kleiner 500 ms tastet


ähhh ja - genau das ist doch gewünscht?
die zeit kann man ja anpassen...

was spricht den in der praxis dagegen wenn ich die richtung des rollos nur alle 500ms (oder auch nur alle 200ms) ändern darf?


ist die verdrahtung der relais von hersteller so vorgegeben?
wieso nicht ein relais für auf und eines für ab?
dann fällt schonmal die zeitverriegelung der relais weg...


oder bin ich jetzt zu dusselig die aufgabe zu verstehen?
 
Ich nehme mal an, Du hast einen "Start" und einen "Richtung" Eingang an deinen Rollos, wobei sich der Richtungseingang während des Laufs nicht ändern darf ??
Gruß, Leo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

@Markus
Die Verdrahtung ist nicht vorgegeben, aber ein Relais für Auf und eins für Ab ist mir persönlich zu gefährlich. Wenn den mal ein Relais kleben bleibt und somit die Richtung immer vorgibt wird der Motor zerstört wenn das zweite auch anzieht. Wenn ein Relais Auf oder Ab vorgibt kann das nicht passieren.

@leo
Stimmt bedingt, die Richtungsänderung kann während des Laufs geändert werden aber es darf erst nach 500 ms Zwischenstop ausgeführt werden.

Aber ich habe mich übers Wochenende soweit durchgearbeitet. Die Tasten werden für die Anfangs und Endverzögerung ignoriert und jetzt klappts auch mit dem Rollo.

Grüße
Neuling
 
Neuling schrieb:
Die Verdrahtung ist nicht vorgegeben, aber ein Relais für Auf und eins für Ab ist mir persönlich zu gefährlich. Wenn den mal ein Relais kleben bleibt und somit die Richtung immer vorgibt wird der Motor zerstört wenn das zweite auch anzieht. Wenn ein Relais Auf oder Ab vorgibt kann das nicht passieren.


ähh in dem fall macht man das wie bei jeder 0815-schützschaltung über eine hw verriegelung der beiden reais.

vor spule von K1 ist ein öffner von K2 und vor der spule von K2 ist ein öffner von K1....
 
Normalerweise werden die zwei Relais (Auf, Ab) hardwaremaßig gegeneinander verriegelt, so daß du zwar beide gleichzeitig ansteuern kannst, aber immer nur eins von beiden (das Erste, das Strom bekam) angezogen hat. Dazu brauchst du aber je Relais einen Öffner. Sowas ist eigenlich in allen Motoransteuerungen mit Schützen drin, so daß eine falsche Ansteuerung keinen Schaden anrichten kann.

Hi Markus, man soll nicht zu lange weggehen mitten im Schreiben, dann hängt man nicht so lange hinterher. :lol:
 
Zurück
Oben