Hallo liebe Forumsgemeinde,

ich versuche an einer VIPA-CPU 314-6CF01 die digitalen Ein- und Ausgänge so zu konfigurieren, daß ich sie ab der Adresse 9 ansprechen kann. Adressen von 0 - 8 sind teilweise belegt, nach oben ist "alles frei". Die Konfiguration ist konsistent, keine Doppelbelegungen etc., die Spannungsversorgung ist vorhanden, die Ausgänge werden von der Software einwandfrei geschaltet und unter "beobachten" als gesetzt angezeigt. Bloß die Hardware nimmt sich davon nichts an, die LED´s bleiben dunkel.

Projektierungssystem: WIN SPS-S7 V4.46

Wie komme ich an diese Ausgänge ran? VIPA-Spezis bitte melden. Ich habe neun Stück von den Kisten und soll demnächst darauf schulen.

Vielen Dank für Eure Hilfe

djunior
 

Anhänge

  • VIPA_BANDMODELL.ZIP
    52,3 KB · Aufrufe: 8
Hallo,
leider habe ich kein WinSPS und kann somit mit deiner ZIP nichts anfangen.
Aber vielleicht machst du einfach mal einen Screenshot von deiner HW-Konfíguration.
Hast du die VIPA-Hotline schon mal angetriggert ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So schöne Bildchen wie unter STEP7 kann ich leider nicht anbieten. Die CPU wird unter WIN SPS vorkonfiguriert mit den virtuellen CP's usw. im Katalog angeboten. Als Netzansicht sieht das dann mit dem IM253 und Ethernet so aus wie auf dem Screenshot.

Wie gesagt, es funktioniert alles, nur die I/O in der CPU läßt sich nicht zum mitspielen überreden.

Der VIPA-Helpdesk ist involviert, Antwort noch offen. Trotzdem schon mal dickes Lob für die unbürokratische und schnelle Hilfe. Dort geht es um die gleiche Konfiguration unter STEP7. Fehlerbild bei STEP7: SF + Bus Err

gruß djunior
 

Anhänge

  • screenshot.JPG
    screenshot.JPG
    174,2 KB · Aufrufe: 20
Hallo,

hast Du wirklich alle Spannungen angeschlossen (Lastspannung für Ausgänge, etc) ?
Versuch doch mal einen anderen Adressbereich (und mit einer graden Adresse anfangen z.B. E10-53, A10-53).....
 
Die Lösung des Problems ist, wenn man es denn nun weiß, recht simpel.

Bei der Konfiguration habe ich die Adresse 9 vergeben, das erste Byte ist jedoch vom System belegt, deshalb wird daraus die 10. Mein Programm jetzt auf Adresse 10 angepasst und alles funktioniert.:D:D:D:D:D

Mein Dank an den VIPA Helpdesk, Herrn M........is, und auch ans Forum

djunior
 
Zurück
Oben