Step7 v5.3 mit v5.4 bearbeiten?

Dumbledore

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo auch,

ein Kunde will Änderungen in seiner Anlage einbauen lassen, und das Programm soll nachher noch mit seiner Software (Step7 v5.3 + HF5) zu bearbeiten sein. Ich habe aber hier nur einen (bzw. mehrere) Laptop mit Step7 v5.4 + SP5 + HF1.

Es sollen nur Änderungen innerhalb von Step7 vorgenommen werden (an FC, FB und Instanz-DBs), keine Änderungen der Hardwareconfig etc. pp. - Im Programm ist auch ein Protool-OP27 enthalten das ich aber nicht anpacken werde. Bei mir ist natürlich WinCC flex 2008 installiert (und damit kein Protool mehr).

Frage: geht das? Muss ich irgendwas z.B. beim Speichern beachten (Archiv-Programm?)? Bitte nur Antworten die über ein Raten und Ausprobieren hinausgehen, ich muss das vor der Bearbeitung sicher zusagen können.

Danke im voraus für eure Hilfe.

Michael

PS. Die Suchfunktion hat hierzu keine Hilfe ergeben, daher meine neue Anfrage.
 
ich bin mal vor Urzeiten (Version 3 oder 4) so vorgegangen, dass ich das Programm als Quellen generiert habe, in meine SUS-aktuelle Version importiert (übertsetzt) habe und dann bearbeitet habe. Dann den gleichen Weg zurück über die Quellen auf das Kunden-PG und damit dann die Anlage wiederinbetriebgenommen. Damals ging der Sprung sogar über eine ganze Versionsnummer (2.1 auf 3.2 oder so ähnlich).

PS: dabei fällt mir auf, dass das Hochportieren natürlich Quatsch ist - ich habe mit den Quellen runterportiert ...
 
Zuletzt bearbeitet:
ein Kunde will Änderungen in seiner Anlage einbauen lassen, und das Programm soll nachher noch mit seiner Software (Step7 v5.3 + HF5) zu bearbeiten sein. Ich habe aber hier nur einen (bzw. mehrere) Laptop mit Step7 v5.4 + SP5 + HF1.

... ist doch genau das Thema, außer dass die Versionen im Vergleich zum Artikel nicht stimmen...
 
Hallo 4L

das Programm soll nachher noch mit seiner Software (Step7 v5.3 + HF5) zu bearbeiten sein. Ich habe aber hier nur einen (bzw. mehrere) Laptop mit Step7 v5.4 + SP5 + HF1.

Der Siemens Bericht bezieht sich doch auf die Abwärtskompatibilität.

Hardware läßt er in Ruhe, OP will er auch nichts machen.

Sollte doch passen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte neulich das gleiche Problem / Frage da ich nur ein PG740 PIII mit 5.2er Version habe. Der Programmierer unserer Fremdfirma aber 5.4 (oder sogar 5.5?).
Ergebniss: Hat alles geklappt ohne Probleme, das Programm war jederzeit unter einander austauschbar.
 
Meine Erfahrung ist auch, dass STEP7 keine Versionsprobleme kennt.
Was in der den alten Versionen fehlt, sind natürlich die neuen Komponenten für die Hardwarekonfiguration.
Bei ProTool und WinCC Flexible ist das anders.
Jeder ServicePack und Hotfix sorgt für inkompabilität.
Um das Problem etwas in den Griff zu bekommen empfehle ich Virtuelle PC's mit jeder Version, bzw. für jedes Projekt oder Kunde.
 
Zuletzt bearbeitet:
:rolleyes: Nicht gleich beleidigt sein... Ich fand es nur etwas amüsant, weil explizit nach Fakten gefragt wurde und als Feedback allseits doch nur ein "müsste passen" rüberkam.

ok, vielen Dank für die Versuche einer Hilfestellung - aber eine definitive Antwort war leider nicht dabei, auch der Link auf die Siemens-Seite hat da keine handfesten Ergebnisse gebracht. Die allgemeine Meinung (und auch meine eigene Erfahrung) sagen aber, dass es klappen sollte.

Ich habe daher heute mit dem Kunden einen kleinen Versuch gestartet und eine von mir (unter v5.4) geänderte Datei rübergeschickt, mal sehen, ob er die unter v5.3 öffnen und weiterbearbeiten kann. Dann werden wir ja sehen ...

Ich werde auf jeden Fall vom Ergebnis hier berichten, danke für die Hilfe.

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Die allgemeine

Hallo Michael,
ich bin auch mal auf dein Ergebnis gespannt.
Ich hatte allerdings mal die Erfahrung gemacht (ich weiß nur nicht mehr von welcher auf welche Version das war), dass ein Projekt zwar entpackt wurde und auch angezeigt wurde, die niedrigere Version den Bausteinordner aber nicht aufmachen wollte ...

Gruß
Larry
 
1 Kann ein STEP 7 Projekt aus einer aktuellen Version in einer Vorgängerversion bearbeitet werden?
STEP 7 Projekte sind abwärtskompatibel zu den Vorgängerversionen. Projekte die z.B. in der Version 5.4 erstellt wurden, können auch z.B. in der Version 5.3 weiter bearbeitet werden. Vorausgesetzt, das in STEP 7 V5.4 erstellte Projekt darf keine Komponenten und Funktionen enthalten, die in der Vorgängerversion nicht unterstützt werden, wie z.B. neue CPU-Baugruppen oder neue Funktionen (z.B. Zugriffsschutz oder SIMATIC Version Trail).
Soll ein mit STEP 7 V5.4 erzeugtes Projekt z.B. mit STEP 7 V5.3 weiter bearbeitet werden, so dürfen im V5.4-Projekt nur Baugruppen-Bestellnummern verwendet werden, die in der Version V5.3 bekannt sind. Unter Umständen sind neue Baugruppen mit der "Vorgänger-Bestellnummer" zu projektieren.
Ab STEP 7 V5.2 können künftig neue Baugruppen "nachgeladen" werden.

Beachten Sie auch den Hinweis in der Liesmichdatei unter Kapitel 6.6 "Wechsel der verschiedenen STEP 7-Versionen", "Neue Baugruppen in älteren STEP 7 Versionen". Wenn Sie in der STEP 7 Version 5.2 ein Projekt öffnen oder dearchivieren, das in der Version 5.3 oder 5.4 erstellt wurde, können die folgenden Meldungen erscheinen, was zur Folge hat, dass Sie die Hardwarekonfiguration nur lesen können.
S7-Optionspaket HW-Update nicht vorhanden
Das Projekt enthält Objekte des Optionspaketes "HW-Update", die nicht bearbeitet werden können, da das Optionspaket nicht oder eine veraltete Version davon installiert ist


http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
 