    Hallo zusammen

    nach langem Probieren komme ich einfach nicht weiter beim Berechnen der Heizkurve. Eingesetzt habe ich CPU224XP Rel02.01 und EM231 AI8xTC
    in NW 1 bekomme ich nur NULL, was sich schlecht rechnen lässt.
    in NW 2 (VW 100 geforct mit +10) rechnet es etwas, das gar nicht sein kann (10 +4 = 2560 ???)
    in NW 3 ist das Ergebniss wieder NULL
    NW 4 bereitet mir am meisten Kopfzerbrechen, Zitat F1: "Die Operation Natürlicher Exponent (EXP) führt die Exponentialfunktion e potenziert mit dem Wert von IN aus und legt das Ergebnis in OUT ab. So potenzieren Sie ein Realzahl mit einer anderen Realzahl, einschließlich Bruchexponenten: Verbinden Sie die Operation Natürlicher Exponent mit der Operation Natürlicher Logarithmus. Für X hoch Y beispielsweise geben Sie die folgende Operation ein: EXP (Y * LN (X))."
    wenn ich EXP wie im Beispiel füttere, reklamiert microwin


    Berechnung der Heizkurve in Einzelschritten :'TVor = (0,55)*Neigung*((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4)))*((-gem. AT+20) *2)+Raumsoll+Niveau

    Netzwerk 1 (320-gem. AT)

    [LD Hzg_Auto:M10.2
    MOVW +3200, VW100 -I
    AF:AEW14, VW100]

    SymbolAdresseKommentar
    AFAEW14 Aussenfühler
    Hzg_AutoM10.2 Freigabe Heizung


    Netzwerk 2 (320-gem. AT*4)

    [LD Hzg_Auto:M10.2
    MOVW VW100, VW101
    -I +4, VW101]

    SymbolAdresseKommentar
    Hzg_AutoM10.2
    Freigabe Heizung


    Netzwerk 3 (gem.AT/(320-gem. AT*4))

    [LD Hzg_Auto:M10.2
    MOVW AF:AEW14, MW3
    DIV VW101, MD1]

    SymbolAdresseKommentar
    AFAEW14 Aussenfühler
    Hzg_AutoM10.2 Freigabe Heizung


    Netzwerk 4 ((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4)))

    [LD Hzg_Auto:M10.2
    EXP MD1, MD3]

    SymbolAdresseKommentar
    Hzg_AutoM10.2 Freigabe Heizung

    Netzwerk 5 'TVor = (0,55)*Neigung*((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4)))*((-gem. AT+20)*2)+Raumsoll+Niveau

    Gruss
    Turi
    Zitieren Zitieren Heizkurvenberechnung s7-200  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2007
    Ort
    Sandkrug
    Beiträge
    147
    Danke
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Turi,
    kein Wunder wenn du nicht klar kommst, denn:
    - du beachtest keine Datenformate
    - du wendest die S7-200-Befehle falsch an
    Obwohl es keine optimale Programmierung ist, hier mein Vorschlag als Erstatz für deine 4 Netzwerke (damit ist ja deine Formel noch lange nicht fertig berechnet)
    Code:
    NETWORK 1       // VD100 = 3200 - AEW14 (im Real-Format)
    //
    LD     M10.2
    MOVW   AIW14, AC1
    AENO
    ITD    AC1, AC1
    AENO
    INVD   AC1
    AENO
    INCD   AC1
    AENO
    +D     +3200, AC1
    AENO
    DTR    AC1, VD100
    NETWORK 2       // VD104 = (3200 - AEW14 * 4 (im Real-Format)
    //
    LD     M10.2
    MOVR   VD100, VD104
    *R     4.0, VD104
    NETWORK 3       //VD108 = AEW14 / (320-4*AEW14)  (im Realformat)
    //
    LD     M10.2
    MOVW   AIW14, AC1
    AENO
    ITD    AC1, AC1
    AENO
    DTR    AC1, AC1
    AENO
    MOVR   VD104, VD108
    /R     AC1, VD108
    NETWORK 4       //VD112 = Raumsoll ^ (gem.AT/(320-gem. AT*4))  (im Realformat)
    //
    LD     M10.2
    LN     MD0, AC1
    AENO
    *R     VD108, AC1
    AENO
    EXP    AC1, VD112
    Statt der Raumtemperatur habe ich einfach mal das MD0 angesetzt. In diesem müsste deine Raumtemperatur im Realformat stehen.
    Gib diesen Code ein und schalte um in FUP. Dann siehst du besser, wie es funktioniert.
    Noch Fragen - Bitte gern!
    MfG
    eNDe
    Zitieren Zitieren Heizkurvenberechnung in S7-200  

  3. #3
    Turi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.10.2009
    Ort
    CH - Leutwil
    Beiträge
    37
    Danke
    31
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den Tipp

    ich habe lange herumprobiert, die Formel im Exel in Einzelschritten gerechnet und gehe sobald mein Akku geladen ist, Probieren.

    unten siehst du meine Bemühungen, die auf deinem Rat gewachsen sind:
    MD8 = AT
    MD20 = neg.AT
    MD21 = Raumsoll
    MD22 = Neigung
    MD23 = Niveau

    Netzwerk 1
    Negative Aussentemperatur berechnen (Gem.AT - Gem.AT-Gem.AT = MD8

    LD Autobetr:M0.0 MOVR AT:MD8,AC0
    UENO +R AT:MD8, AC0
    UENO MOVR AT:MD8, NegAT:MD20
    -R AC0, NegAT:MD20

    Netzwerk 2
    gem.AT/(320-(gem.At*4)) = VD100 (MD8/(320-(gem.AT*4)) = VD100)

    LD Autobetr:M0.0
    MOVR AT:MD8, AC1
    UENO
    *R 4.0, AC1 UENO
    MOVR 320.0, AC2
    UENO
    -R AC1, AC2
    UENO
    MOVR AT:MD8, VD100
    /R AC2, VD100

    Netzwerk 3
    VD101 = ((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4))) Die Raumsolltemperatur wird mit VD100 in Potenz gesetzt im REAL Format

    LD Autobetr:M0.0
    LN Raumsoll_Kreis1:MD21, AC0
    UENO
    MOVR VD100, AC1
    UENO *
    R AC0, AC1
    UENO
    EXP AC1, VD101

    Netzwerk 4
    (neg.AT + 20) * 2 ((MD20 + 20)*2 = VD102

    LD Autobetr:M0.0
    MOVR NegAT:MD20, AC0
    UENO +R 20.0, AC0 UENO
    MOVR AC0, VD102
    *R 2.0, VD102

    Netzwerk 5
    TVor = (0,55)*Neigung*((Raumsoll)^(gem.AT/(320-gem. AT*4)))*((-gem. AT+20)*2)+Raumsoll+Niveau) VD103 = (0.55*MD22*VD101*VD102)+MD22+MD23

    LD Autobetr:M0.0
    MOVR 0.55, AC0
    UENO
    -R MD22, AC0
    UENO
    MOVR AC0, AC1
    UENO
    *R VD101, AC1
    UENO
    MOVR AC1, AC2
    UENO
    *R VD102, AC2
    UENO
    MOVR AC2, AC3
    UENO
    +R Raumsoll_Kreis1:MD21, AC3
    UENO
    MOVR AC3, VD104
    +R MD23, VD104
    Zitieren Zitieren was lange währt  