Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Timer AG 101U

  1. #1
    biggestcrunch Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    kann mir jemand sagen wieviele Timer ich der S5 101U vergeben kann?

    Danke


    Jens
    Zitieren Zitieren Timer AG 101U  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    16 Zeitglieder, von 0-15.

    mfg

    dietmar

  3. #3
    biggestcrunch Gast

    Standard

    Mist, das sind zu wenig.

    Kann ich das um sagen wir 4 Timer erweitern? Irgendwie?

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    273
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Du könntest dir mit Timern einen Takt erzeugen und mit diesem Takt Zähler hochzählen lassen.

    Markus

  5. #5
    biggestcrunch Gast

    Standard

    Meine Fresse ist das schlau. Ihr Jungs habts echt drauf. Danke

  6. #6
    biggestcrunch Gast

    Standard

    Ich hätte die Möglichkeit die 101U gegen eine 103U zu tauschen? Gibts da Vorteile?

  7. #7
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    273
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    also nur mal so das wir nicht aneinander vorbeireden.
    Oben sprachst du von einer 101U und jetzt von einer CPU 103U.
    Das sind verschiedene Baureihen. Die 101U hat Ein-/Ausgänge Onboard und es läßt sich nur 1 Baustein (meist PB1) speichern.
    Die CPU 103U ist eine reine CPU an die Ein-/Ausgänge gekoppelt werden müssen. Sie ist wesentlich schneller und es können mehrere Bausteine bearbeitet werden.

    Lade dir mal das Handbuch als PDF-File runter und schau auf Seite 359. Dort wird die 103U beschrieben.

    http://support.automation.siemens.co...alse%26query=*

    Markus

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit 101U
    Von B.E. im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 10:16
  2. CPU 101U und DB1
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 17:24
  3. Erweiterung f. S5 101U
    Von beda79 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:00
  4. Mit dem PC die S5-101U programmieren?
    Von Fisching2 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 15:55
  5. Simatic S5 101U Programierung
    Von laserdj im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 01:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •