Hallo.
Ich bin absoluter Neuling was die Programmierung mit einer SPS angeht. Bis zur eigentlichen Programmierung komme ich aber noch gar nicht... :sad:
Ich will ein PROFINET-Netzwerk einrichten (IO-Device und CPU317-2 PN/DP) Die Konfiguration des Netzwerkes mit HWKonfig klappt; der zyklische Datenverkehr startet. bei meinem SPS-programm habe ich die nur die Bausteine OB1, OB100 und OB86 hinzugefügt. Wenn ich das Programm herunterlade und den Schalter auf RUN setzen, geht die SF-LED an. Ist mir nicht ganz logisch, da mein Programm ja noch keine Funktionaliät besitzt. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann....
Ich habe den Diagnosepuffer mal als Anlage beigefügt. Was mich iritiert ist die Zeile "Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand" (Ereignis 2).
Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke!!!
 

Anhänge

  • Diagnose.txt
    6,1 KB · Aufrufe: 34
Frage...

Hast du eine korrekte HW-Config übertragen. Eventuell gibt es einen Haken für "Anlauf bei Soll <> Istausbau".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sind die OBs alle leer?
Falls ja, dann schreib mal ne Zeile Code in den OB1 und probiers noch mal.

Ich hatte es auch schon, dass bei "leeren" CPUs die SF leuchtete.

Micha
 
Hi,

sind alle deine Baugruppen die du einsetzt auch an Spannung?

Die CPU erkennt fehlende Baugruppen, das hat mit deinem S7-Programm erstmal nichts zu tun.

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 38CB
PROFINET IO: Station Wiederkehr
Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 8187
IO-System-ID: 100
Stationsnummer: 1
Log. Basisadresse des IO-Controllers: 8188
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, gehendes Ereignis
15:01:21.987 06.01.1994
 
Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
15:01:46.128 06.01.1994
 
Wenn aber die Versorgungsspannung fehlen sollte, merkt die CPU dies auch und drückt es durch SF-LED aus.
Is so.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmals. Eure Tipps haben bislang noch nicht zum Erfolg geführt. Jedoch konnte ich den Fehler ein wenig einschränken. Er trittt nur auf, wenn ich bei den jeweiligen Modulen "Prozeßabbild OB1-PA1" auswählen. Nehme ich "TPA1" dann geht meine SPS in ohne SF-Fehler in RUN. Der OB1 ist anonsten bei mir leer...:?:
 
Auperdem bekomme ich (bei OB1-PA) nun die Fehlermeldung "Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozeßabbildaktualisierung der Eingänge
Zugriffsfehler aufgetreten bei Nutzdaten".
Ich kann leider nichts damit anfangen, da die Frames 100%ig übertragen werden (Whireshark)...:?:
 
und SF bedeutet immernoch SammelFehler.

Kann viel bedeuten, auch das ne Spannung an z.B. der Ausgangskarte oder so fehlt!
 