    Hallo, ich kann ja z.B. in AWL wie folgt in meine Peripherie schreiben:

    L#50
    T PAD 250

    kann ich in SCL wenn ich bitweise drauf zugreifen will den Befehl so angeben?

    A[250,1] := 50;


    geht das so?
    Zitieren Zitieren Auf Peripheriedaten zugreifen  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2010
    Beiträge
    15
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Meines Wissenstandes zufolge (wenn ich falsch liege bitte korrigieren) kann man nicht bitweise auf Peripherien zugreifen. Nur byte-, wort- und doppelwortweise.
    Und Peripherieausgänge werden normal mit "PA" (deutsche Mnemorik) bezeichnet.

  3. #3
    Registriert seit
    16.03.2010
    Beiträge
    15
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hier ein Auszug aus der PDF "SCL_d.pdf" von Siemens.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das war meine befürchtung bei der Sache, dann muss ich es Doppelwortweise einlesen. macht auch nichts. danke
    Zitieren Zitieren Ok  

Ähnliche Themen

  1. Mit C# auf OPC zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 13:58
  2. Mit C# auf SPS zugreifen
    Von Red-Sh4nks im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 18:10
  3. IN SCL auf dbx zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 13:11
  4. auf DB in SCL zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 12:33
  5. Mit Any-Pointer auf PAW zugreifen?
    Von merlin im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 20:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •