S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung

bernd81

Level-2
Beiträge
117
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Anlage mit einer CPU 315-2 DP und diese Anlage soll nun erweitert werden.
Dabei wird eine 2. autarke Steuerung benötigt da dieser Teil der Anlage auch selbständig arbeiten können soll.
An der bisherigen CPU ist ein Profibus DP Mastersystem angeschlossen mit ein paar Ventilinseln.
Wie soll ich jetzt nun vorgehen?

Ich denke für die 2. Steuerung würde mir eine s7-3xx reichen. Aber kann ich jetzt einfach eine 2.Steuerung in den Bus einbauen oder muss ich das über einen DP/DP Koppler machen?
Beide Anlagen sollen unabhängig voneinander laufen können und wenn die Anlage dazu kommt sollte möglichst nur ein Kabel eingesteckt werden und dann sollte es funktionieren.

Vielen Dank schon mal im Vorraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und wenn ich die ET 200 dann abkopple schalte ich einfach den Buswiderstand nach dem letzten Teilnehmer auf on und dann hat der Bus auch keine Störung mehr oder?

Die ET200 kann ich aber nicht in AWL programmieren oder?

Gruß Bernd
 
Wieviel Datenaustausch wird denn zwichen den beiden Anlagen benötigt ?


bernd81 Und wenn ich die ET 200 dann abkopple schalte ich einfach den Buswiderstand nach dem letzten Teilnehmer auf on und dann hat der Bus auch keine Störung mehr oder?
klingt mir nach Bastellösung und funzt nur, wenn Du softwareseitig den fehlenden Slave (2.CPU) deaktivierst im Bus

Die ET200 kann ich aber nicht in AWL programmieren oder?
doch, kannst Du. Wird ebenfalls mit Step7 gemacht.


Thomas
 
Um den DP-Slave CPU abzuschalten zu können, ohne Busstörung, schlage ich dieses vor:

In DP-Master Program, kannst du mittels SFC12, D_ACT_DP, den Slave aktivieren bzw. deaktivieren. Dann bekommst Du keinen rote BF Lampe auf den CPU wenn den Slave "fehlt". Die nicht erreichbare Ein und Ausgänge musst Du auch im DP-Master Program überspringen.

Und den DP-Slave CPU soll nicht den allerletzte Teilnehmer auf den Busleitung sein. Du kannst es mittels ein kurzest mögliches Steckleitung verbinden. Und dann mit ein "Aktive Terminator" den Busleitung abschliesen. Du brauchst dich dann auch nicht um den Terminierung in die Steckern zu kümmern.

Wenn es meist kostengünstig sein muss, dann ein IM151-7.
Wenn es nicht unbedingt meist kostengünstig sein muss, dann eine weitere 315-2DP.
 
Wenn ein HMI auf den MPI/DP Schnittstelle auf ein IM151-7 in DP-Slave Modus hängen soll, gibt es vielleicht ein Problem wenn der DP-Master nicht angeschlossen ist. Bin nicht 100% sicher obe es geht.

Mit ein 315-2DP gibt es 2 schnittstellen, MPI und DP. Den HMI kannst Du dann an den MPI Schnittstelle hängen ohne abhängigheit von was passiert mit den DP Schnittstelle.
 
DP/DP Koppler

Wenn ich Bernd81 richtig verstanden habe, soll eine existierende Anlage mit einem neuen Anlagenteil erweitert werden, der nach der Installation "autark" also auch ohne den "alten" Teil funktionieren muss.

Nach meiner Meinung bleibt da nur für den neuen Teil eine eigene CPU zu spendieren (denn dieser Teil benötigt für DP-Peripherie ja auch einen Busmaster).
Gekoppelt werden die beiden Anlagenteile über einen DP/DP Koppler - damit sind dann auch alle Probleme mit Busabschlusswiderständen usw. beseitigt.

Das Thema HMI ist eigentlich an dieser Stelle nebensächlich und betrifft höchstens die Auswahl der CPU - es muss ja nicht unbedingt eine 315-2 sein.
 
Ja es soll in der 2. Anlage auch Slaves geben z.B. eine Ventilinsel.

Ich denke auch das die Lösung mit einem DP/DP Koppler am besten ist, den Bau ich ja dann in die bestehende Anlage ein und kann dort meine 2. Steurung einstecken oder?
 
quax hat recht!

Mach ne zweite CPU hin. Gekoppelt mit DP/DP-Koppler und Du hast keine Sorgen mehr.
Denke bei der Hardware daran das die Maschine ja "erweitert" wurde:
Alles funktst noch über einen Notaus.
Wenn HMI dann Kopplung über TCPIP.
Alles andere ist Bastelei und sollte in der Industrie nicht auftreten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ein DP/DP-Koppler wäre hier die richtige Lösung.

Betreff den Bus-Terminierung, dann hat ein DP/DP-Koppler doppelte 24V Versorgungsklemmen, so das beide Seiten von den Buskoppler unabhängig von den andere Seite ist.
 
Hallo,

hab jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen und der meinte wir könnten ja auch eine S7-1200 Steuerung nehmen und an die alte CPU 315-2 DP eine Ehernetschnittstelle anbauen.

Kann die S7-1200 das wenn wir keinen weiteren Slave anbauen und die Ventile und Hydraulikzylinder und Sensoren direkt über eine Ein/Ausgabegruppe ansteuern.
Kann man die dann als Slave konfigurieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7-1200 kann keine DP Slaves oder PN Devices ansteuern. In die Zukunft wird PN devices anschliessbar.

Ja am Anfang dachte ich wir machen das mit einer Ventilinsel um die Ventile anzusteuern brauchen wir ja aber nicht unbedingt es würde ja reichen wenn ich eine Ein/Ausgangskarte habe und über die meine Sensoren usw. ansteuere.

Die Frage ist nur wenn ich jetzt z.B. einen CP343-1 in die vorhande Steurung einbaue kann ich dann an diesen die S71200 anschließen und über Ethernet dann meine Signale austauschen und wenn ich dann die Anlage autark bedienen will sie dann selbstständig bedienbar ist.
Das HMI Panel kann ich ja auch über Ethernet anschließen oder.

Somit habe ich keine DP-Slaves und ja auch keine Profinet Devices außer mein HMI Panel aber das müsste doch funktionieren oder?
 
Also, was du hier geschrieben hast war falsch ?

Enschuldigung am Anfang hieß es so zu mir aber da mein Kollege jetzt meinte das wir eine S7-1200 einbauen sollen und die ja keine Profibus Schnittstelle hat hat sich das ja erledigt mit dem Profibus Slave und das funktioniert ja auch über eine Ein/Ausgangsgruppe.

Meine Frage war jetzt nur noch ob die Kommunikation der beiden Steuerungen so wie beschrieben mit einem CP in der 1. Steurung und dann über Ethernet funkioniert. Es sollte bei nichtautarker Ansteuerung ein paar (ca.10 Wörter) Signale ausgetauscht werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir sind also zurück bei:

Es gibt ein 315-2DP, mit angehängte DP-Slaves.
Das Anlage soll erweitert werden, und der Erweiterung muss selbständig funktionieren können. Genau: Muss ohne Verbindung zu den eksistierender 315-2DP funktionieren können. Es muss ein HMI vor-ort bei den Erweiterung geben.

Dann gibt es die Lösungsmöglicheiten die schon vorgeschlagen wurde.

Dein Kollega's Vorschlag, ein CP343-1 auf den eksistierender 315-2DP anzubauen, und ein S7-1200 für den Erweiterung ist auch möglich.
Mir gefällt es aber nicht verschiedene Hardware "System-Familien" zu misschen. S7-300 und S7-1200 sind bis jetzt völlig getrennte Systeme.
 
Und wenn ich die ET 200 dann abkopple schalte ich einfach den Buswiderstand nach dem letzten Teilnehmer auf on und dann hat der Bus auch keine Störung mehr oder?

Die ET200 kann ich aber nicht in AWL programmieren oder?

Gruß Bernd

Nach meinen informationen lässt sich die S7-1200 nicht mit AWL programmieren.
 
Nach meinen informationen lässt sich die S7-1200 nicht mit AWL programmieren.

Ja habe ich auch schon gesehen aber macht in meinem Fall jetzt doch nix sind nur ein paar Schrittketten die bekomm ich auch in FUP hin.

Kopple die Steuerung jetzt über einen CP 343-1 müsste funktionieren laut meinen letzten Recherchen.
 