wir realisiert ihr einen Aufbau einer ET200S bei einer Maschine mit Not Aus?
Reiht ihr erst alle DI auf und dann mit einem neuen Powermodul alle DO, welche bei Not Aus Spannungsfrei geschaltet werden?
Oder schaltet ihr bei Not Aus keine DO Spannungsfrei?

Mit einem Powermodul am Anfang und dann DI und DO mischen ist wohl schlecht, da ich dann bei Not Aus sowohl die DI als auch die DO abschalten würde?Oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder schaltet ihr bei Not Aus keine DI oder DO Spannungsfrei?

Also einen dezentralen Leuchtmelder DO schalte ich natürlich nicht ab,
es sei denn es steht so im Lastenheft.

Ansonsten es ja auch bei DOs gewissen Hierarchien:

- Immer an
- Notaus
- Notaus + Schütztür
- Notaus + Lichtgitter
- usw.

Die Versorgungsgruppen müssen ja auch bezüglich Last (Ventile)
ausreichend dimmensioniert sein. Also pauschale Anworten gibt es
da nicht wirklich.

Gruß

Frank
 
Bei einer ET200S für kleinere Maschinen oder dezentral komme ich eigentlich meistens mit 2 Powermodulen aus. :ROFLMAO: Außer irgendwas Spezielles darf bei Betätigung irgend eines Sicherheitsschalters nicht mehr angesteuert werden...

Wie viele brauchst du denn an einem Rack? :p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das liegt ganz an der Absicherung.. Ich möchte z.B gerne meine Sensoren und Elektronikmodule nicht mit 16A absichern, nur weil ich am selben Modul 40 Hydraulikventile habe..
 