    Hallo,

    kann mir jemand erklären wie ich auf einfache Weise eine Einschaltverzögerung zwischen 2,5 und 10 h realisieren kann?
    Arbeite zur Zeit mit der Simatic 200, CPU 224.

    Hatte die Angaben vorhin vergessen.

    Danke
    Geändert von plischke (12.07.2010 um 13:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Einschaltverzögerung TON  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    560
    Danke
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Meinst du jetzt nach zufallsprinzip 2.5h-10h oder einfach in dieser Zeit?
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.067
    Danke
    2.797
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    hier ein beispiel für 10 stunden...

    Code:
     
    FUNCTION_BLOCK FB 3
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    
    VAR
      dein_Timer : "TON"; 
      Start : BOOL ; 
      work : BOOL ; 
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    
          CALL #dein_Timer (
               IN                       := #Start,
               PT                       := T#10H,
               Q                        := #work);
    END_FUNCTION_BLOCK
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    hier ein beispiel für 10 stunden...

    Code:
     
    FUNCTION_BLOCK FB 3
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    
    VAR
      dein_Timer : "TON"; 
      Start : BOOL ; 
      work : BOOL ; 
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    
          CALL #dein_Timer (
               IN                       := #Start,
               PT                       := T#10H,
               Q                        := #work);
    END_FUNCTION_BLOCK
    ..für S7-200 CPU 224 ? So bin ich noch nie an die Sache gegangen

    Frank

  5. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.067
    Danke
    2.797
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    @frank,
    das hat er erst später geschrieben, er hat einfach den Beitrag
    geändert. So ein schlingel.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #6
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    ..ach so. So ein Schlingel aber auch


    schönen Feierabend


    Frank

  7. #7
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.387
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Code:
    ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
    TITLE=PROGRAMMKOMMENTARE
    BEGIN
    Network 1 // Netzwerktitel
    // 1/2 h Timer
    LDN    T37
    U      M0.0
    TON    T37, 18000
    Network 2 
    // 1/2 h Zähler
    LD     T37
    LD     M0.2
    ZV     Z1, 0
    Network 3 
    // 2h
    LDW=   Z1, 4
    =      A0.0
    Network 4 
    // 5h
    LDW=   Z1, 10
    =      A0.1
    Network 5 
    // 10h
    LDW=   Z1, 20
    =      A0.2
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    ... ungetestet und bei zu hohen Temperaturen mal zusammengeklickt
    Thomas

Ähnliche Themen

  1. Einschaltverzögerung mit FPWIN GR
    Von sachse im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 13:30
  2. Einschaltverzögerung
    Von TizZeR im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 14:43
  3. S7-200 Impuls zur Einschaltverzögerung???
    Von Dogma im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 02:03
  4. S7-200 Einschaltverzögerung
    Von DTP im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 19:31
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 16:32