    Hallo,

    folgende Konfiguration: S5 135U mit
    -Koordinator
    -1.CPU928B
    -2.CPU928B
    -CP143

    Der CP hat die Schnittstellennummer 0 (korrekt 0,0 z.B. als Parameter SSNR an den FB 120/121 Send/Receive) und wird von der ersten CPU auch so angesprochen. Ist es richtig, das die zweite CPU den CP unter 0,0 anspricht oder muß es etwa 0,1 heißen?

    Im Handbuch finden wir nur, das die Adressen durch 8 teilbar sein müssen, da paßt 1 ja gar nicht.

    Danke, Peter
    Zitieren Zitieren SSNR CP143  

  2. #2
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Es müsste 0,1 heissen.
    Jede CPU sollte auf eine seperate SST zugreifen.
    Der CP besitzt 8 SST, also müsste die Grundadresse eines weiter CP143 8, 16 oder 32 usw. lauten.
    Die SST 0,1 muß aber im Anlaufbaustein noch initialisiert werden.

    Gruß
    raika

  3. #3
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    und Danke für die schnelle und kompetente Antwort.

    Nur eine Frage bleibt offen (das Handbuch schweigt sich dazu aus):

    Jede CPU sollte auf eine seperate SST zugreifen.
    Sollte oder muß auf eine seperate Schnittstelle zugreifen?

    Peter

  4. #4
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gehen tut es schon, doch was bringt es?
    Warum sollen sich zwei durch eine Tür drängen, wenn für jeden eine da ist?

    Gruß
    raika

Ähnliche Themen

  1. Belegung SSNR herausfinden
    Von GertL im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 21:19
  2. Kommunikation opc mit CP143
    Von SPS-Bastler im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 15:27
  3. S5 CP143 tauschen
    Von flatlinerjb im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 10:08
  4. CP143 mit S7-400 koppeln
    Von DerDet im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 10:21
  5. Visualisierung mit S5-CP143 und VB6
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 18:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •