Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Bug in CPU-Firmware oder Step7?

  1. #11
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei mir - S7 315-2DP - gekauft vor 8 Wochen - lt. SIEMENS letzter FW-Stand -

    waren bei ZWEI Maschinen direkt nach dem Einschalten alle DBs initialisiert.
    Beide Maschinen sind nicht miteinander verbunden.

    Im Diagnosepuffer - im STOP ausgelesen, daher 120 Einträge - war von SIEMENS nichts zu finden!

    Einen Tag später trat der Fehler allerdings nur bei einer von beiden Maschinen wieder auf. Abermals keine Auffälligkeiten in DIAG-Puffer.

    Ich taue mich garnicht die "Kisten" auszuliefern.

    Frank
    Grüße Frank

  2. #12
    Avatar von Gebs
    Gebs ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen!

    Einer dieser mysteriösen Fälle hat sich jetzt aufgeklärt:
    Ein Kunde hatte das PAE/PAA erweitert. Folge (Siemens Hilfe):
    Wenn die Aufteilung des Arbeitsspeichers der CPU per Parametrierung geändert wird, dann wird beim Laden der Systemdaten in die CPU der Arbeitsspeicher reorganisiert. Das hat zur Folge, daß Datenbausteine, die per SFC erzeugt wurden, gelöscht werden und die übrigen Datenbausteine mit Initialwerten aus dem Ladespeicher vorbesetzt werden.
    Worin hierbei der Sinn liegt, kann ich nicht sehen. Man kann doch auch den
    Speicher reorganisieren ohne alles zu initalisieren.

    Grüße
    Gebs

Ähnliche Themen

  1. Step7 TIA V10.5 oder V11.0 Basic
    Von Nost im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 22:21
  2. Step7 WINPLC7 oder was?
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 09:36
  3. ibaLogic oder STEP7
    Von franzi207 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 14:05
  4. Step7 lite oder Step7 prof
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:19
  5. Step7, ja oder nein
    Von Igor im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •