kleine Frage zum Rückmeldebit STS_LOAD (Ladefunktion läuft):

Ich lade den Wert 0 in meinen Counter und muss die Rückmeldung kriegen das er den Ladewert übernommen hat. Laut Beschreibung von Siemens wäre das die negative Flanke des STS_LOAD Bit.
Kann das jemand bestätigen? Muss am Montag an laufender Anlage programmieren und habe nicht die Möglichkeit vorher zu testen...:rolleyes:

Gruss tonga...
 
Hallo,
soweit ich das in Erinnerung habe ist der Setzwert bereits mit der positiven Flanke übernommen. Der Zustand "0" dieses Bits besagt dann, dass der Zähler wieder normal weiterarbeiten würde.

Worum geht es dir denn genau ?
Ich hoffe nicht, dass du "on-the-fly" resetten willst - dabei würdest du einige Impulse verlieren ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es geht lediglich ums Nullen des Zählers, der alte defekte Zählbaustein hatte ein Bit "Ladewert" übernommen. Der neue Counter hat das Bit "STS_LOAD" welches 1 ist wenn die Ladewertübernahme aktiv ist und dann wieder 0 wird wenn der Ladewert erfolgreich übernommen worden ist.

kurz und knapp:
"0" in den Ladewert
Bit an Counter das er den Ladewert übernehmen soll
Bit vom Counter das er übernommen hat

Wollt nur sichergehen das ich die Siemens Beschreibung richtig verstehe, ich entnehme ihr das die negative Flanke des STS_LOAD die erfolgreiche Übernahme bedeutet.

Gruss tonga...
 